 ■題名 : 圧力損失計算
 ■名前 : naoyuki
 ■日付 : 08/7/4(金) 9:08
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして

配管圧力損失についておたずねします。

流体が水の時の圧力損失計算は分かるのですが、
流体が油やその他の場合が分かりません。

流体:油
動粘度:400cst
温度:10℃
比重:0.927g/ml
流速:1m/sec

このような条件を考えています。

よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:圧力損失計算  ■名前 : noa  ■日付 : 08/7/4(金) 12:16  -------------------------------------------------------------------------
   noaです。

まず、貴方がご理解されている
水の圧力損失はどのように計算されていますか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:圧力損失計算  ■名前 : naoyuki  ■日付 : 08/7/4(金) 13:17  -------------------------------------------------------------------------
   配管抵抗=管摩擦抵抗×配管長×密度×管内流速÷配管直径÷2で求めてます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:圧力損失計算  ■名前 : noa  ■日付 : 08/7/6(日) 7:01  -------------------------------------------------------------------------
   >配管抵抗=管摩擦抵抗×配管長×密度×管内流速÷配管直径÷2で求めてます。

では、管摩擦抵抗はどうやって求めていますか?
管摩擦抵抗はレイノルズ数の関数であらわされます。
下記URLの「管内流れの圧力損失」を参考にしてみてください。

http://irws.eng.niigata-u.ac.jp/~chem/itou/fl/fl7.html