 ■題名 : 人通口の最小寸法
 ■名前 : かかし
 ■日付 : 08/7/8(火) 22:02
 -------------------------------------------------------------------------
   皆さんの経験で教えてください。

地中梁に設ける人通口ですが私的には600φ標準と
考えてきたのですが、最近あらゆるVEの嵐のなか...

地中梁のせいを小さくする=人通口が小さくなる

という例が後を絶ちません。
550φなら550□にしてくれと言ったりするのですが
500φしか空かない例がちらほら

だったら床点検口にしたほうが良いとは思うのですが

いくつまでの人通口だったらO.K.と思われますか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:人通口の最小寸法  ■名前 : けろ  ■日付 : 08/7/9(水) 0:09  -------------------------------------------------------------------------
   ひとつ、500φの人通口で、カナパイプのようなヤツを
スリーブ代りに使って、そのまま残置した現場がありました。

結構、体がスルッと通って、通りやすかったです。

あ、これでもいいか、と思いました。


(体格にもよるかもしれません。450角の床点検口に入れない
 監督さんがいました)


でも、その場合には、

・人通口は、各スパンなるべく真っすぐ通してほしい。
・人通口上部には足掛け金物(手すり)が欲しい。
・床点検口を大きく(900角2つ割とかに)して欲しい。
・床点検口をたくさん欲しい。

そんな要望をしたいものです。


ま、設備について『高度な専門能力を有する建築士』である
『設備設計一級建築士』さん達がこれからご活躍ですから、
その辺はきちっとやって下さることでしょうけど。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:人通口の最小寸法  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 08/7/9(水) 13:03  -------------------------------------------------------------------------
   わたしなら □ にしてもらいます。

ただある現場で。点検口の底がピットFL+1500なんて言うのがありました
埋め戻す予定だったけど忘れたらしく、脚立を使って向こう側へ! 向こう側も
同じ状況。 死ぬかと思いました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:人通口の最小寸法  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 08/7/9(水) 14:38  -------------------------------------------------------------------------
   私は絶対に600Φしか認めてません。
ピット底から人通口下端は200が理想ですね。