   ダクトの圧損計算をしているのですが・・・、
皆さんは、吸込口・吹出口のBOXの局部抵抗係数は何を使っていますか?
茶本にはそれらしきものが載っていないのですが・・・
教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吸込口・吹出口のBOXの局部抵抗係数  ■名前 : masa  ■日付 : 08/7/8(火) 12:52  -------------------------------------------------------------------------
   「建築設備設計計算書作成の手引」では、急拡大(ボックス)、急縮小(ネック)で算定しています。
消音ボックスの場合は、消音ボックスの値を利用します。
ボックス自体が大きい場合は、急拡大、角エルボ、急縮小を組合わせる考えもあります。
メーカーの既製品利用の場合はメーカーデータを利用すると良いでしょう。