Page    1917
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼生産機械の発熱量について  Kazu29 08/7/10(木) 15:12
   ┗Re:生産機械の発熱量について  おば嬢 08/7/10(木) 16:57
      ┗Re:生産機械の発熱量について  Kazu29 08/7/10(木) 18:39
         ┗Re:生産機械の発熱量について  おば嬢 08/7/11(金) 15:48
            ┗Re:生産機械の発熱量について  イワン 08/7/11(金) 16:21
               ┗Re:生産機械の発熱量について  Kazu29 08/7/15(火) 14:41

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 生産機械の発熱量について
 ■名前 : Kazu29
 ■日付 : 08/7/10(木) 15:12
 -------------------------------------------------------------------------
   現在、某工場の空調基本設計を行っています。
生産機械の発熱量(消費電力)で見込む空調計算用の発熱量を、どう見積もったら良いか判りませんので投稿させて頂きました。

室内で発熱がある場合、発熱装置の近くに排気装置を設け、排熱分を外部に放出するとその分空調負荷として見込む発熱量は減少すると思います。

その減少する発熱量をどの程度見込んだら良いか判りません。
排熱温度と排気送風量が判ればある程度計算できると思いますが提示されない場合どうしたら良いでしょうか?

よろしくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:生産機械の発熱量について  ■名前 : おば嬢  ■日付 : 08/7/10(木) 16:57  -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは。
企業秘密なのか、肝心な機械の内容を教えてくれないところ、大変多いですよね。
質疑書出してみてまともな回答なかったら、別途工事扱いにしましょう。
何もわからないんじゃ計画立てられないも~ん。

お話から窓口が本社の施設管理担当ではなさそうですが、現場の管理職の方は
10代からその会社に染まった高卒エリートさんです。表現悪いけれど自社以外に
ついては全くの世間知らずの集団、と分析したほうが。
空調計算には具体的にこういう数値が必要で、換気計算ができないと確認申請すら
通りませんよときっぱり言うて、機械資料のコピーはまず無理なので工場の方の
目の前で空調計算に必要な数値だけを写させてもらう、秘守協力姿勢を見せておけ
ば、後々態度は柔らかくなると思います。
大手製造ほど、この作業はやっかいです。おば嬢、毎回タジタジ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:生産機械の発熱量について  ■名前 : Kazu29  ■日付 : 08/7/10(木) 18:39  -------------------------------------------------------------------------
   早速御回答頂き有難うございました。
某工場には、設計部門がありますので(設計部門が忙しく設計を弊社に依頼されました)重要度はお判りになると思います。
早速明日にでも正式に質問書を出してみます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:生産機械の発熱量について  ■名前 : おば嬢  ■日付 : 08/7/11(金) 15:48  -------------------------------------------------------------------------
   えー、それで何も資料くれなかったんですか。設備屋さんいないようで。
ということは~多分機械設計屋さんがメインなんでしょうかね、あとは申請や
消防対策の管理建築士の意匠屋さんって感じしますね。
もしプラント持つ工場さんだったら、2日くらい入れてもらい資料を集めた方が
後々楽ですよ。メンバーの専門分野知っておいて、顔を知ってもろた方が何かと
いいです。OKしてくれる会社さんも結構あります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:生産機械の発熱量について  ■名前 : イワン  ■日付 : 08/7/11(金) 16:21  -------------------------------------------------------------------------
   うろ覚えですが,
> 生産機械の発熱量(消費電力)で見込む空調計算用の発熱量
は, コンセント容量(W or VA)×0.3 ~ 0,2
冷却水があれば,空調の負荷は さらに半分とする

>排熱温度と排気送風量・・・
排気温度は質疑しかありませんが,装置の表面温度画像データを渡されたケースがあります
排気送風量は,設備側で想定するのでは?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:生産機械の発熱量について  ■名前 : Kazu29  ■日付 : 08/7/15(火) 14:41  -------------------------------------------------------------------------
   色々とお教え頂き有難うございました。
本日、依頼元と打ち合わせを行い、空調計算用の消費電力を教えて頂きました。
装置消費電力の、6割~7割が外部へ排出されるとの事。

親切な依頼元で助かりました。

今まで、事務関連施設の空調しか設計したことが無く、生産設備用の空調は初めての経験です。これからも色々とお聞きする事が有るかと思いますのでその際はよろしくお願い致します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1917





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━