Page    1923
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ポンプの全楊程について  ポンチ 08/7/27(日) 16:04
   ┗Re:ポンプの全楊程について  masa 08/7/27(日) 19:41

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ポンプの全楊程について
 ■名前 : ポンチ
 ■日付 : 08/7/27(日) 16:04
 -------------------------------------------------------------------------
   ポンプの全楊程について教えてください。
現在、ポンプの軸動力計算をしています。
そこで、メーカーのポンプ仕様に全楊程2.0MPaと記載あります。
文献等で見かける軸動力算出式は、単位がmとなっています。
どのようにm換算したらいいのでしょうか。
ちなみに入力前の値は下記となります。
・流量:10t/h
・比重:0.923kg/L
・全楊程:2.8MPa
・ポンプ効率:40%
・算出式:P=(16.3×比重[kg/l]×流量[m3/min]×全楊程[m])÷効率[%]

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ポンプの全楊程について  ■名前 : masa  ■日付 : 08/7/27(日) 19:41  -------------------------------------------------------------------------
   ポンプの全揚程は、以前は水柱の高さで表されていました。
水柱1mの圧力は、水の密度を1,000kg/m3、重力加速度を9.8m/s2とすると、1m水柱=1,000kg/m3×9.8m/s2×1m=9,800kg/m・s2となります。
1Pa=N/㎡、1N=1kg・m/s2より、1Pa=1kg/m・s2なので、水柱1m=9,800kg/m・s2=9,800Pa→9.8kPaとなります。
2.8MPaは、水柱1mが9.8kPa=0.0098MPaなので、2.8MPa÷0.0098MPa≒289.7m水柱となります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1923





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━