Page 1926 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼雨樋配管の配管種類 クシモゾン 08/7/31(木) 9:26 ┗Re:雨樋配管の配管種類 どんちゃん 08/7/31(木) 10:03 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 雨樋配管の配管種類 ■名前 : クシモゾン ■日付 : 08/7/31(木) 9:26 -------------------------------------------------------------------------
雨樋の配管に悩まされてます。 搬入が非常に難しいこととVE案を兼ねて、 配管種類を鉄管ではなく塩ビ配管でできないか検討中なのですが もし雨樋を塩ビ配管で施工した、という事例があれば 是非教えてください。 ちなみに高さ約80mの事務所ビルです。 よろしくお願いします。 |
耐火キットと伸縮継手を使えば塩ビでも問題ないと思いますよ。 あとは音と結露の対策だけ。 耐火二層管であれば区画も音も結露も概ねクリアしますね。 伸縮対策だけは大変なことになるのでしっかりと! |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━