 ■題名 : エアコンドレンの始末
 ■名前 : ビンディー
 ■日付 : 08/8/26(火) 9:49
 -------------------------------------------------------------------------
   事務所ビルにパッケージエアコンを増設します。
ACドレンの処理なのですが、一番近くの汚水・雑排水管に結び込みたいのですが・・
ACドレンのトラップの設置に関して、トラップの必要性は分かっているのですが
疑問があります

1.法的に絶対必要なのか?(いろいろな本を見ましたが、必要としただけで法的な事を示した物がありません)

2.ウォータベストは、トラップの代わりとなるのか?

3.ウォータベスト+トラップを設置した場合ダブルトラップとなるのか?(冬場のトラップが枯れてしまうため)

初歩的な事すいませんが教えて下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアコンドレンの始末  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/8/26(火) 19:57  -------------------------------------------------------------------------
   水道屋の思いを書いてみます。

>1.法的に絶対必要なのか?

法以前の話で、汚水・雑排水管の通気を屋外ではなく天井内に開放するのと同じように思うので、まずいことだと思います。

>2.ウォータベストは、トラップの代わりとなるのか?

あまり信用していませんが、床排や洗濯があるので、メーカーは代わりになるとされているのではないでしょうか

>3.ウォータベスト+トラップを設置した場合ダブルトラップとなるのか

逆に質問させてください。トラップを設置した場合なぜウォータベストを取り付けるのですか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアコンドレンの始末  ■名前 : ビンディー  ■日付 : 08/8/27(水) 11:46  -------------------------------------------------------------------------
   つなぎの水道屋 さま 

ご回答ありがとう御座いました。

>>1.法的に絶対必要なのか?
>
>法以前の話で、汚水・雑排水管の通気を屋外ではなく天井内に開放するのと同じように思うので、まずいことだと思います。

A. 今回の現場のお施主様がトラップの必要性の法的根拠を出せと・・・・
 いろいろ調べたのですが、いい資料が見つからないためです。

>>3.ウォータベスト+トラップを設置した場合ダブルトラップとなるのか
>
>逆に質問させてください。トラップを設置した場合なぜウォータベストを取り付けるのですか?

A.一番最初に書いたのですが、冬場の暖房サイクルのACはドレンが出ません、ドレンが出ないと言う事は、水封が切れてしまい臭いが上がってきてしまう為、ウォータベストで防臭するためです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアコンドレンの始末  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 08/8/27(水) 11:57  -------------------------------------------------------------------------
   空調ドレンを排水に直接接続することは告示で禁止されています。
トラップを設けることも告示で明記されています。

用途を考えるとウォーターベストは二重トラップとは別の扱いができるのではないでしょうか。

私も間接排水にして、以降に併用はやったことありますよ。
福岡市は空調ドレンも汚水に放流なので。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアコンドレンの始末  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/8/27(水) 19:04  -------------------------------------------------------------------------
    ビンディーさん、返信ありがとうございます。

>水封が切れてしまい臭いが上がってきてしまう為、

また質問なのですが、配管トラップは、50からと思うのですが、配管50で封水深50
mm程度の水が1シーズンで破封するのでしょうか?
排水通気不足ということなのでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアコンドレンの始末  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 08/8/27(水) 13:26  -------------------------------------------------------------------------
   フロート式の排水トラップがどこかのメーカーで出ていました。
排水機材のメーカーだったのですが、手元のカタログで出ていないので、
ちょっと不安ですが・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアコンドレンの始末  ■名前 : なおや  ■日付 : 08/8/27(水) 16:09  -------------------------------------------------------------------------
   >フロート式の排水トラップがどこかのメーカーで出ていました。
>排水機材のメーカーだったのですが、手元のカタログで出ていないので、
>ちょっと不安ですが・・・

コンドーFRP工業にあります。
他のメーカーもあるんですかね・・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアコンドレンの始末  ■名前 : RED  ■日付 : 08/8/27(水) 17:20  -------------------------------------------------------------------------
   コンドーFRP工業のCトラップがいいと思いますよ。
結露水のない時期はボールが臭気を止める構造になってます。