 ■題名 : 流量の求め方
 ■名前 : toshi
 ■日付 : 08/8/19(火) 12:06
 -------------------------------------------------------------------------
   とある温泉施設の現場で、水路(W=600、L=70m)に近くにある昔の井戸から水中ポンプにて水を水路に流し、そこで子供たちを遊ばせるという計画があります。
水の深さは約0.2mぐらいで流速は0.5m/secぐらいで考えようと思いますが、水中ポンプの流量の求め方がわかりません。
何か参考になる計算式があるなら教えて下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:流量の求め方  ■名前 : タック  ■日付 : 08/8/19(火) 20:24  -------------------------------------------------------------------------
   >水路(W=600
>水の深さは約0.2mぐらいで流速は0.5m/secぐらい

これだけあれば流量は算出できるんじゃないでしょうか?

面積(0.6×0.2)㎡×流速0.5m/s=0.06m3/s=3.6m3/min=3600L/min

揚程は、くみ上げ高さ等が分かれば算出可能だと思います。