 ■題名 : 除塩フィルター
 ■名前 : マンション花子
 ■日付 : 08/5/12(月) 16:11
 -------------------------------------------------------------------------
   給気口(制気口)に取付ける除塩フィルター(塩害フィルター)を探しています。
お使いになったことがある方いらっしゃいませんか?
メーカー名等教えていただければ助かります。
よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:除塩フィルター  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 08/5/12(月) 17:33  -------------------------------------------------------------------------
   せっかくインターネット使えるのなら、検索して探してから「見つからない」
ならわかるけど。

フィルターメーカーくらいは調べましたか?
フィルターメーカーならあると思いますが・・・・

最近ちょっと安易すぎる質問多いような気がします。

検索サイト
グーグル、ヤフー、MSN、GOO 他にも幾らもあります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:除塩フィルター  ■名前 : マンション花子  ■日付 : 08/5/13(火) 8:41  -------------------------------------------------------------------------
   もちろん調べました。
電話をかけて問い合わせたところもあります。

大がかりなものはあるのですが給気口のような小さいところに
簡単にとりつけられるものがなかったので、どなたかご存じな
いかと思ったのですが…。

言葉が足りなくて申し訳ありませんでした。m(__)m

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:除塩フィルター  ■名前 : 通りすがり。。  ■日付 : 08/5/13(火) 9:07  -------------------------------------------------------------------------
   過去ログにこんなのがありました。

http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/construction/log/tree_36.htm
http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/construction/log/tree_1405.htm

参考までに。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:除塩フィルター  ■名前 : こてつ  ■日付 : 08/5/13(火) 11:20  -------------------------------------------------------------------------
   「ありません」と、レスしようかと思い検索をかけてみたらこんなメーカーがHitしました。

http://www.shinohara-elec.co.jp/sh_pdf/filter_pdf10/C-air.pdf
9〜12ページです。

厚さが30mmのタイプがある!ガラリ付きのタイプがある!使えそう。
いつの間に・・・驚きました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:除塩フィルター  ■名前 : ada  ■日付 : 08/5/13(火) 16:05  -------------------------------------------------------------------------
   >厚さが30mmのタイプがある!ガラリ付きのタイプがある!使えそう。
>いつの間に・・・驚きました。

篠原電機の製品は基本的に盤用パーツなので、一般でも使用できないことはないかもしれませんが
ご注意下さい。特にガラリ付の物は盤取付(盤内換気)を前提に作られています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:除塩フィルター  ■名前 : マンション花子  ■日付 : 08/5/13(火) 18:38  -------------------------------------------------------------------------
   皆様、ありがとうございました。
大変参考になりました。

一応、過去ログも検索したのですが
ヒットしなかったんですよね〜(^_^;)

今後とも宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:除塩フィルター  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 08/5/13(火) 19:03  -------------------------------------------------------------------------
   沖縄の離島での施工経験から言うと、ソルトフィルターを使わなくても、
フィレドンでも意外と除去効果はありますよ。
安いし水洗いもできるので、ビル管理者からも好評でした。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:除塩フィルター  ■名前 : でんたく  ■日付 : 08/9/6(土) 20:10  -------------------------------------------------------------------------
   >沖縄の離島での施工経験から言うと、ソルトフィルターを使わなくても、
>フィレドンでも意外と除去効果はありますよ。
>安いし水洗いもできるので、ビル管理者からも好評でした。

除塩という考えから話せば、質量法の捕集効率を持つフィレドンでは海塩粒子は捕集できません。PS-600でも10%前後です。
除塩であればJIS 比色法95%以上の中性能フィルタ(除塩フィルタ)で90%程度捕集します。

除塩フィルタの考え方はフィルタメーカーによって異なります。
S社は60%以上 海塩粒子を捕集すれば除塩フィルタといいますし。
N社は90%以上 海塩粒子を捕集すれば除塩フィルタと言っています。

除塩フィルタを採用したい理由からの説明が必要ではないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:除塩フィルター  ■名前 : でんたく  ■日付 : 08/9/6(土) 20:26  -------------------------------------------------------------------------
   蛇足ですが、除塩フィルタの製作については枠厚 30mmから製作可能です。
一般のフィルタメーカーで特注製作してくれます。

加えて、上のほうのツリーに帯電フィルタ(エレクトリックフィルタ)を扱っている所を、除塩フィルタとしてご紹介されておりますが、帯電フィルタは塵埃の捕集特性、フィルタの固有の捕集メカニズム上、除塩フィルタとしての採用は推奨しません。実際に海塩粒子を捕集し続けることは非常に難です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:除塩フィルター  ■名前 : K2  ■日付 : 08/9/7(日) 16:45  -------------------------------------------------------------------------
   塩害フィルタを給気口につけるということは、OAダクト内には塩が侵入するということでしょうか?できれば、OA取入口でシャットアウトしたいですね。
住宅用の壁付け100φくらいのを探しているということならわかりますが。