Page 1948 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼AHUロールフィルター boa 08/3/26(水) 9:58 ┣Re:AHUロールフィルター けろ 08/3/26(水) 14:21 ┗Re:AHUロールフィルター でんたく 08/9/6(土) 20:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : AHUロールフィルター ■名前 : boa ■日付 : 08/3/26(水) 9:58 -------------------------------------------------------------------------
こんにちは。 客先よりAHU入替のお話があり,そのロールフィルターを『乾式クリネア』と言うものでお願いしたい(既存がそれみたいです)とのお話がありました。 当方初めて聞く名前で,自分なりに調べたのですが,わからず,また他メーカーで代替しようにも仕様がわからない為,選定出来ません。 どなたか御存知のかたありましたら教えて下さい。 宜しくお願いします。 |
> 『クリネア』 clean air(くりねあ) では? |
ロールフィルタユニットの種類というより、ロザイの種類を指しているのではないでしょうか? ロールフィルタは自動巻取りですので、運転中に捕集した塵埃が再度飛散する事を抑制するために、添加剤をロザイに塗布し、ロザイに粘着性を持たせることにより捕集した塵埃の再飛散を抑制しているタイプが一般的です。 この添加剤は捕集効率を上昇させる効果もあり、添加剤なしであれば質量法82%付近のロザイも、添加剤を付加することにより85%程度まで捕集効率をUPしている効果もあります。 乾式クリネアの乾式という意味はこの意を指しているのではないでしょうか? クリネアの意味については初耳です。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━