Page    1954
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼室温を下げたいのですが  としぞう 08/9/8(月) 16:37
   ┗Re:室温を下げたいのですが  裕次郎 08/9/8(月) 19:04
      ┗Re:室温を下げたいのですが  としぞう 08/9/9(火) 14:19

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 室温を下げたいのですが
 ■名前 : としぞう
 ■日付 : 08/9/8(月) 16:37
 -------------------------------------------------------------------------
   歳だけはくっているのに深い知識が無いため、先日も、小さな実験室に三馬力のヒートポンプエアコンを設置したのですが、
機器能力を床面積あたり 冷房負荷0.3kw/m2 と簡単に決めてしましました所、室温が29度より下がりません。 
 原因は単に内部の実験装置等の負荷を考慮しなかった等によります。  
29度までは下がるのですが あと何ワットの能力の機械を設置したらいいんだ?

という話になりましたが 負荷計算の細かい出し方も分からないので 余裕を見た機器の選定方法何かありませんでしょうか。  
 長々すいませんが宜しくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:室温を下げたいのですが  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 08/9/8(月) 19:04  -------------------------------------------------------------------------
   先ずは負荷計算やり直さないと。
ダイキンや三菱電機のサイトを良く見ると、空調負荷計算のソフトがあります。
使用方法はそれぞれのサイトにありますので見てください。

多分、機器の発熱もありますが、換気量もそこそこあるのではないかと推測します。
負荷計算の設定で、外気量、熱交換効率(ロスナイなど)を設定し直して計算すれば、どの程度の負荷が必要か計算結果が出ます。

建物の構造も入力しないといけませんが、わからない場合は常識上「これくらいかな」の数値を入れてみてはいかがでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:室温を下げたいのですが  ■名前 : としぞう  ■日付 : 08/9/9(火) 14:19  -------------------------------------------------------------------------
   アドバイスありがとうございました。早速 メーカのサイトより負荷計算をチャレンジして見ます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1954





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━