 ■題名 : 陶管の排水管の表記について
 ■名前 : アロマサウルス
 ■日付 : 08/9/9(火) 20:00
 -------------------------------------------------------------------------
   設計の仕事をはじめて日の浅い者です。

現在古い団地の排水(現況はU字溝に垂れ流し)を下水管に切替える
設計を受け持っております。

その現調の際、最近の建物には見られない陶管(内径75mm)で排水
されている物件が多くありました。

図面に陶管を記入する際、鋼管はSGP、塩ビはVPと表記しますが、
陶管はどのような記号で表記するのでしょうか?

JIS配管にも載っていませんでした。ご存知の方、どうか教えて下さい。

また、陶管のサイズ(外径も)が掲載されている書物またはHPなどご存知
でしたら教えてください。

今回75mm陶管を塩ビ管と接続したいと考えています。塩ビ管が下流側なので、
陶管を飲み込ませて隙間をモルタル埋めする方法を考えていますが、これは
一般的な方法でしょうか?

どうぞ宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:陶管の排水管の表記について  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 08/9/9(火) 21:18  -------------------------------------------------------------------------
   セラミックパイプですから、CPですね。
サイズ等は建設物価に載ってます。

ググればHPはいろいろ出てきますが・・・
http://www.sin-etu.co.jp/
等が一例です。

インターネットの検索を大いに利用しましょう!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:陶管の排水管の表記について  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 08/9/9(火) 21:43  -------------------------------------------------------------------------
   下水管の管理図を見ると 「TP」 と表記されています。
単純に「陶」「パイプ」の頭文字を使った物と思われます。
CPは「コンクリートパイプ」だったりもします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:陶管の排水管の表記について  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 08/9/9(火) 22:51  -------------------------------------------------------------------------
   こちらも参考になさって下さい。
http://www.hi-ceramicpipe.com/h_tokuchou.html

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:陶管の排水管の表記について  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 08/9/10(水) 10:33  -------------------------------------------------------------------------
   デンスイさんどもです。

TP以外の略称があったとは・・・


東京都下水道要覧に「卵形陶管;ETP」とありました。
Eは多分「EGG」なので、陶管がTPと東京の下水道局では使っているみたいです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:陶管の排水管の表記について  ■名前 : masa  ■日付 : 08/9/9(火) 23:46  -------------------------------------------------------------------------
   図示記号は、空気調和・衛生工学会では、陶管はTですが、わかりにくいので、TPと表記してますね。(下水道の図面でも、陶管はTPが多いです)
陶管と塩化ビニール管の接合ですが、積水化学から発売されている、ヒューム管・陶管用の媒介継手(受口が砂付になっているので、モルタルなどの接合材が乗るようになっています)を利用するのが良いのではないでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:陶管の排水管の表記について  ■名前 : アロマサウルス  ■日付 : 08/9/10(水) 13:07  -------------------------------------------------------------------------
   皆さんどうもありがとうござしました。