 ■題名 : 排水立主管最下部LLについて
 ■名前 : たあ
 ■日付 : 08/9/9(火) 20:44
 -------------------------------------------------------------------------
   当方、排水管の更新工事を行っているのですが、11階建ておよそ26mくらいの立管になり材料は全てVPで行う予定ですが、最下部で床下を横びく時のLL部分は、MDなどのVP以外のものが良いでしょうか?口径は100Aになります。お分かりになる方、または経験のあるかた教えてください

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水立主管最下部LLについて  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 08/9/9(火) 21:37  -------------------------------------------------------------------------
   固形物がはいる可能性があるのなら耐久性を含めてMDにしたいところです。
26mになると、水は配管の側面に沿って流れますが、固形物は落下します。
常にそのような状態が考えられるので安全面を見てMDだと思います。
それと、お湯がはいる可能性や、溶剤を流されることもあります。
「水漏れだ!」はイヤですから。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水立主管最下部LLについて  ■名前 : たあ  ■日付 : 08/9/9(火) 21:41  -------------------------------------------------------------------------
   早速のお返事ありがとうございます。
ご意見を聞けて安心しました。MDの方向で検討をしてみます。