Page 1960 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼乾式消火設備用のハウジング継手 ひろぽん 08/9/12(金) 17:32 ┗Re:乾式消火設備用のハウジング継手 masa 08/9/13(土) 1:31 ┗Re:乾式消火設備用のハウジング継手 ひろぽん 08/9/13(土) 9:36 ┗Re:乾式消火設備用のハウジング継手 岩魚 08/9/13(土) 12:48 ┣Re:乾式消火設備用のハウジング継手 masa 08/9/13(土) 12:53 ┗Re:乾式消火設備用のハウジング継手 ひろぽん 08/9/13(土) 14:40 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 乾式消火設備用のハウジング継手 ■名前 : ひろぽん ■日付 : 08/9/12(金) 17:32 -------------------------------------------------------------------------
設備初心者です。ご教授下さい。 消火設備用のハウジング継ぎ手は、殆どのメーカーの 評定品において湿式に限るとの記載があります。 なぜ乾式にはNGなのですか? また、乾式消火設備向けのハウジング継ぎ手はありますか? |