Page 1977 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷温水管にVP管? いおなお 08/10/6(月) 20:50 ┣Re:冷温水管にVP管? 裕次郎 08/10/6(月) 21:26 ┗Re:冷温水管にVP管? うみんちゅ 08/10/7(火) 13:02 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷温水管にVP管? ■名前 : いおなお ■日付 : 08/10/6(月) 20:50 -------------------------------------------------------------------------
お客さんの仕様で、生産用の冷温水管(15℃-22℃)に VP(塩化ビニル管)を利用して欲しい、と言われました。 冷温水管ってガス管(白黒)しか使ったことないのですが、 VP使って耐衝撃性や温度追従大丈夫なのでしょうか。 ご経験、知識をお持ちの方教えてください。 よろしくお願いします。 |
>生産用の冷温水管(15℃-22℃)に この温度範囲で「冷温水」? 普通の給水温度よりも安定しているみたいだけど。 外気に直接触れたりしない。 過大な圧力がかからない。 法規的に、貫通部分など不具合がない。 等がクリアできれば、使えないことはないと思います。 (使ったことはないけれど) |
>VP使って耐衝撃性や温度追従大丈夫なのでしょうか。 7℃-12℃で使用した事あります。 VPではなく耐衝撃性を考慮してHIVPを使いました。 継手が大きくなるので全てHIVPにすると納まりが かなり厳しいです。 バルブ関係は塩ビ製もあるのですが 当時は青銅製としました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━