 ■題名 : 冷温水管にVP管?
 ■名前 : いおなお
 ■日付 : 08/10/6(月) 20:50
 -------------------------------------------------------------------------
   お客さんの仕様で、生産用の冷温水管(15℃-22℃)に
VP(塩化ビニル管)を利用して欲しい、と言われました。

冷温水管ってガス管(白黒)しか使ったことないのですが、
VP使って耐衝撃性や温度追従大丈夫なのでしょうか。

ご経験、知識をお持ちの方教えてください。

よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷温水管にVP管?  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 08/10/6(月) 21:26  -------------------------------------------------------------------------
   >生産用の冷温水管(15℃-22℃)に

この温度範囲で「冷温水」?
普通の給水温度よりも安定しているみたいだけど。
外気に直接触れたりしない。
過大な圧力がかからない。
法規的に、貫通部分など不具合がない。
等がクリアできれば、使えないことはないと思います。
(使ったことはないけれど)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷温水管にVP管?  ■名前 : うみんちゅ  ■日付 : 08/10/7(火) 13:02  -------------------------------------------------------------------------
   >VP使って耐衝撃性や温度追従大丈夫なのでしょうか。

7℃-12℃で使用した事あります。
VPではなく耐衝撃性を考慮してHIVPを使いました。
継手が大きくなるので全てHIVPにすると納まりが
かなり厳しいです。
バルブ関係は塩ビ製もあるのですが
当時は青銅製としました。