Page 198 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼配管支持間隔 べっち 03/6/23(月) 18:28 ┣Re:配管支持間隔 abc 03/6/23(月) 21:07 ┗Re:配管支持間隔 泪橋 03/6/23(月) 22:00 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 配管支持間隔 ■名前 : べっち ■日付 : 03/6/23(月) 18:28 -------------------------------------------------------------------------
設備関係を初めて間もなく、初心者なので基本的なことを教えてください。 都市ガス配管工事で、今度300Aの配管を露出配管で行う予定で配管支持金具の間隔を検討しています。日本建築センター発行の「建築設備耐震設計・施工指針」を参考に使用と思ったのですが社内には見当たらなく困っています。 本来社内の管理体制については、置いといて。 どなたか、わかれば教えてください。よろしくお願いいたします。 |
>設備関係を初めて間もなく、初心者なので基本的なことを教えてください。 >都市ガス配管工事で、今度300Aの配管を露出配管で行う予定で配管支持金具の間隔を検討しています。日本建築センター発行の「建築設備耐震設計・施工指針」を参考に使用と思ったのですが社内には見当たらなく困っています。 > >本来社内の管理体制については、置いといて。 > >どなたか、わかれば教えてください。よろしくお願いいたします。 国土交通省仕様(鋼管)ではたしか3メートル以内 念のためガス会社に確認を! |
>設備関係を初めて間もなく、初心者なので基本的なことを教えてください。 >都市ガス配管工事で、今度300Aの配管を露出配管で行う予定で配管支持金具の間隔を検討しています。日本建築センター発行の「建築設備耐震設計・施工指針」を参考に使用と思ったのですが社内には見当たらなく困っています。 > >本来社内の管理体制については、置いといて。 > >どなたか、わかれば教えてください。よろしくお願いいたします。 日本ガス協会で発行していますが.都市瓦斯事業体ならみなここの掟をまもっています。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━