 ▼浴槽用排水槽の頭髪処理について  よっしー 08/10/21(火) 21:02
   ┣Re:浴槽用排水槽の頭髪処理について  masa 08/10/21(火) 22:27
   ┃  ┗Re:浴槽用排水槽の頭髪処理について  よっしー 08/10/22(水) 12:27
   ┃     ┗Re:浴槽用排水槽の頭髪処理について  masa 08/10/22(水) 12:41
   ┗Re:浴槽用排水槽の頭髪処理について  osouji 08/10/22(水) 8:42
      ┗Re:浴槽用排水槽の頭髪処理について  よっしー 08/10/22(水) 12:29

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 浴槽用排水槽の頭髪処理について
 ■名前 : よっしー
 ■日付 : 08/10/21(火) 21:02
 -------------------------------------------------------------------------
   排水槽内のフート弁に頭髪が大量に付着し、ポンプが停止してしまいました。
現状ではフート弁の清掃を行っていますが2ヶ月で清掃が必要な状態です。
フート弁からポンプまでの間に集毛器を設置してますが、浴槽から排水槽
への落とし込み配管(100A)には設置してません。
現在浴槽から排水槽への排水口は栓式ですので、排水するときにはどうしても
頭髪等が流れていきます。
これって設計ミスでしょうか。
又、対処方法があれば教えて下さい。

<排水の流れ>
浴槽→排水槽→フート弁→集毛器→排水ポンプ→浄化槽→放流

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浴槽用排水槽の頭髪処理について  ■名前 : masa  ■日付 : 08/10/21(火) 22:27  -------------------------------------------------------------------------
   排水槽にヘアスクリーンをつけるか、浴槽排水の排水槽流入部ヘアキャッチャーを付けられないのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浴槽用排水槽の頭髪処理について  ■名前 : よっしー  ■日付 : 08/10/22(水) 12:27  -------------------------------------------------------------------------
   「排水槽にヘアスクリーンをつける」とありますが、
ヘアスクリーンてなんですか。?
専門ではないので良く解らないので、メーカーとか
HP解れば教えて下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浴槽用排水槽の頭髪処理について  ■名前 : masa  ■日付 : 08/10/22(水) 12:41  -------------------------------------------------------------------------
   製品ではなく、パンチングメタルやメッシュ金網で作る隔壁(流入とポンプ吸い込み側の仕切り板)です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浴槽用排水槽の頭髪処理について  ■名前 : osouji  ■日付 : 08/10/22(水) 8:42  -------------------------------------------------------------------------
   フート弁の手前にヘアキャッチャーないのは
設計ミスといわれても仕方がないかもしれません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浴槽用排水槽の頭髪処理について  ■名前 : よっしー  ■日付 : 08/10/22(水) 12:29  -------------------------------------------------------------------------
   やっぱりそうですか、設計事務所に文句を言ってみます。