 ▼避難通路  けん 08/10/24(金) 16:40
   ┣Re:避難通路  masa 08/10/25(土) 0:01
   ┗Re:避難通路  u7 08/10/25(土) 11:19
      ┗Re:避難通路  masa 08/10/25(土) 12:52
         ┗Re:避難通路  けん 08/10/25(土) 18:29
            ┗Re:避難通路  u7 08/10/28(火) 11:24

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 避難通路
 ■名前 : けん
 ■日付 : 08/10/24(金) 16:40
 -------------------------------------------------------------------------
    避難通路の確保についてですが、
ある建物で避難通路にしようとしている通路に
入室制限をする装置(カード入室)がついています。
この場合、どのような措置をとれば、避難通路として
確保できるのでしょうか。ご存知の方がいましたら
よろしくお願いします。



 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:避難通路  ■名前 : masa  ■日付 : 08/10/25(土) 0:01  -------------------------------------------------------------------------
   自動火災報知設備の火災信号で、自動開錠する必要があります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:避難通路  ■名前 : u7  ■日付 : 08/10/25(土) 11:19  -------------------------------------------------------------------------
   停電時の扱いも悩ましかったような。

停電時に火災が起きても開錠できないとまずいので

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:避難通路  ■名前 : masa  ■日付 : 08/10/25(土) 12:52  -------------------------------------------------------------------------
   電気錠の種類は、停電時開錠型である必要がありますね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:避難通路  ■名前 : けん  ■日付 : 08/10/25(土) 18:29  -------------------------------------------------------------------------
   そうなんですね。
いろいろありがとうございます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:避難通路  ■名前 : u7  ■日付 : 08/10/28(火) 11:24  -------------------------------------------------------------------------
   難しいのは、ただの停電時開錠型だと、本当にただの停電(火災時ではない)の時に、開錠されてしまい、セキュリティ上、望ましくない点です。

1.火災時は開錠される
2.火災時に停電でも開錠される
3.非火災時の停電では開錠されない

そこまで求めるか求めないかはセキュリティレベルの話です。
あとは自分で考えてください。