 ■題名 : 消火補助水槽の件
 ■名前 : だいえい
 ■日付 : 02/5/11(土) 22:16
 -------------------------------------------------------------------------
   消火用補助水槽の容量についてなのですが、
書籍をあたったところ、容量をどのくらいにするのか、
明記しているものがなくて教えていただきたいのですが?。

また、補給水関係によっても槽容量が違うようなのですが?。

よろしくお願いいたします
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火補助水槽の件  ■名前 : Yoh(管理人)  ■日付 : 02/5/13(月) 15:53  -------------------------------------------------------------------------
   「給排水衛生設備計画設計の実務の知識」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4274102831/setsunavi-22
には、屋内消火栓の充水槽は、
1号消火栓は0.5m3以上、2号消火栓は0.3m3以上と書いてありますね。

これって指導事項のたぐいじゃなかったでしたっけ?(いいかげんですいません)
とりあえずは1号なら、有効水量を考慮して1m角にしとけば無難ですが (^^;
それよりこの程度は所轄の消防に電話で聞いてしまいましょう(笑)
(わざわざ行くほどのことでもないし。。。)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火補助水槽の件  ■名前 : hayama  ■日付 : 02/5/16(木) 23:02  -------------------------------------------------------------------------
   管理者様、ごぶさたしています。

>1号消火栓は0.5m3以上

これは給水管のサイズを25Aにした場合かと。。。

>これって指導事項のたぐいじゃなかったでしたっけ?(いいかげんですいません)

東京都の「予防事務審査基準」でしたね(わたしもいい加減ですんません)

このHP、フアン(送風機ではありません)多いです。
六本木方面、品川方面におりますので、よろしくお願いいたします。

私信90%になってしまい、ゴメンナサイ<ALL。。。(詫)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火補助水槽の件  ■名前 : まっきち  ■日付 : 02/5/17(金) 9:09  -------------------------------------------------------------------------
   >>1号消火栓は0.5m3以上
>
>これは給水管のサイズを25Aにした場合かと。。。
>
都の技術基準では、自動給水で管径25A以上ならば0.2m3でOKですよね。
0.5m3は普通ではないかと...
改正されてたら分かりませんが(^^;
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火補助水槽の件  ■名前 : まっきち  ■日付 : 02/5/17(金) 9:22  -------------------------------------------------------------------------
   >都の技術基準では、自動給水で管径25A以上ならば0.2m3でOKですよね。
>0.5m3は普通ではないかと...
>改正されてたら分かりませんが(^^;

ちょっと不安になって更に調べたら、ごめんなさい間違ってました。
都は都でも”京都”らしいです。
東京都は1.0m3ですね。
イタタ、嘘をつくところだった。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火補助水槽の件  ■名前 : Mr.music  ■日付 : 02/5/23(木) 18:41  -------------------------------------------------------------------------
   都の指導では、屋内消火栓の場合補助用高架水槽の有効容量は、
1号消火栓で0.5m3以上、2号消火栓で0.3m3以上で、
25A以上の自動給水装置を設けた場合は0.2m3以上です。
但し、他の消火設備と兼用する場合は別です。
消防から多めに要求されたことも有ります。