 ■題名 : 高気密住宅
 ■名前 : ts
 ■日付 : 02/5/29(水) 16:02
 -------------------------------------------------------------------------
   高気密住宅のエアコンの選定で迷っています。
気にせずにそのまま選定したいのですが予算が…
効率等計算があるのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:高気密住宅  ■名前 : oioi  ■日付 : 02/5/30(木) 12:41  -------------------------------------------------------------------------
   >高気密住宅のエアコンの選定で迷っています。

居住の機密(もとい。。。)気密性が、冷房・暖房能力
に関係しているのかどうかが疑問ですが、気密性だけを
考えるのであれば、建築の要素であり例えばサッシ、ガ
ラスなどに関係してくるものだと思いますが。

で、エアコンの能力に無理矢理結びつけるとしても、せい
ぜい「断熱性能」だと思うけど、これがいい加減な建築だ
とすると空調負荷に影響してくると思われるので確認して
みてはいかがでしょうか。

高気密住宅。。。強いて言えばエアコン能力の問題より
も換気設備(24時間換気とか)に注目してみては。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:高気密住宅  ■名前 : ts  ■日付 : 02/6/1(土) 20:14  -------------------------------------------------------------------------
   RESありがとうございます
そうでなくて本来の熱効率等の計算についての質問です。
負荷がどのような形で求められているのか教えてください。
初心者なんで…
必要最低減の(かつ十分)な能力が満たされる方法はあるのでしょうか???
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:高気密住宅  ■名前 : oioi  ■日付 : 02/6/2(日) 13:15  -------------------------------------------------------------------------
   >そうでなくて本来の熱効率等の計算についての質問です。
>負荷がどのような形で求められているのか教えてください。

知りたいのが「熱負荷の求め方」なのであれば「熱効率等」
という言葉の意味とは全く違うので、質問の前に調べるよう
にされたほうが良いかと思います。

>初心者なんで…
>必要最低減の(かつ十分)な能力が満たされる方法はあるのでしょうか???

あります。これが「熱負荷計算」というものです。
これはもちろん手計算でできますが(というか、一度は手計算
でやってみるべき)現在は「熱負荷計算プログラム」を使う方
が殆どだと思います。
というわけで、「必要最低減の(かつ十分)な能力」を決定する
にはその根拠となる「熱負荷計算」の結果により求められます。

と、ここまでは基本であり一般的な作業の流れですが、レベル
によっては負荷計算などせず、単位負荷等で概算負荷を算出し、
その結果を根拠に空調機能力を決定し、機器選定をする場合も
あるようです。

ご質問の回答になったでしょうか。。。