 ■題名 : 工作機械の冷却について
 ■名前 : つねつね
 ■日付 : 03/6/21(土) 17:46
 -------------------------------------------------------------------------
   現在井戸水を冷却水として、工作機械の冷却をしています。水温は15℃で20ℓ/minほどで、循環せず、そのまま放流しています。放流している水温は1・2℃上昇している程度です。垂れ流しのままではもったいないとの事で、冷却水を循環させたいとの依頼でした。現在使用している井戸水で冷却水作り、をタンクに貯水して、循環させようと思いますが、冷却水を作る適当なコンプレッサー、冷水コイルなどが見つかりません。何か良い資料等ありましたら、教えて下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:工作機械の冷却について  ■名前 : どらちゃん  ■日付 : 03/6/21(土) 18:36  -------------------------------------------------------------------------
   >現在井戸水を冷却水として、工作機械の冷却をしています。水温は15℃で20ℓ/minほどで、循環せず、そのまま放流しています。放流している水温は1・2℃上昇している程度です。垂れ流しのままではもったいないとの事で、冷却水を循環させたいとの依頼でした。現在使用している井戸水で冷却水作り、をタンクに貯水して、循環させようと思いますが、冷却水を作る適当なコンプレッサー、冷水コイルなどが見つかりません。何か良い資料等ありましたら、教えて下さい。

冷却するには、耐食性のあるウォーターチリングユニットということになりますが、もっと良い方法があります。
工作機械冷却水が何℃まで上昇してもよいのか判りませんが、仮に30℃だとすれば、井水をタンクに貯水して循環させ、タンクへの還水温度が30℃になるように井水の給水量を制御すれば良いのです。冷却用のエネルギーの要らない天然チラーの出来上がりです。
チラーを用いて冷却水を作るのは、もったいないと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:工作機械の冷却について  ■名前 : どらちゃん  ■日付 : 03/6/21(土) 18:45  -------------------------------------------------------------------------
   あ、書き忘れましたが、これはあくまでも井水をタレ流すのがもったいないのでという要望を満足させるためのものですが、井水がタダならば、循環するよりタレ流す方が循環(還水)のためのエネルギーを要しませんので、小エネルギーです。
あくまでも、井水を捨てるのがもったいないという感覚にお応えする対策です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:工作機械の冷却について  ■名前 : どらちゃん  ■日付 : 03/6/21(土) 21:22  -------------------------------------------------------------------------
   あ、またまた書き加えで申し訳ありませんが、工作機械の冷却水入り口温度上限値が30℃以上であるならば、冷却塔(クーリングタワー)が使えます。
実際、井水でない場合の殆どは、この方法で行っています。
ただ、冷却水温度上限値が30℃以下の場合は、冷却塔ではそれ以上冷却できない場合もあるので使えません。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:工作機械の冷却について  ■名前 : つねつね  ■日付 : 03/6/25(水) 17:32  -------------------------------------------------------------------------
   >現在井戸水を冷却水として、工作機械の冷却をしています。水温は15℃で20ℓ/minほどで、循環せず、そのまま放流しています。放流している水温は1・2℃上昇している程度です。垂れ流しのままではもったいないとの事で、冷却水を循環させたいとの依頼でした。現在使用している井戸水で冷却水作り、をタンクに貯水して、循環させようと思いますが、冷却水を作る適当なコンプレッサー、冷水コイルなどが見つかりません。何か良い資料等ありましたら、教えて下さい。

色々ありがとう、ございました。天然チラーと、本当のチラーの二種類検討する事になりました。おまけですが、この件で、色々探してる間に、瞬間湯沸器ならぬ瞬間冷水器なるものを見つけました。皆さんご存知でしたか?FUJIXの冷水器、「流水」といいます。