Page     204
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼給湯器の号数について  Ryota 03/6/25(水) 14:03
   ┗Re:給湯器の号数について  眠眠マン 03/6/25(水) 17:37
      ┗Re:給湯器の号数について  Ryota 03/6/25(水) 17:45

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 給湯器の号数について
 ■名前 : Ryota
 ■日付 : 03/6/25(水) 14:03
 -------------------------------------------------------------------------
   初めてですのでよろしくお願いします。
給湯器の号数についてなのですが、1号当たり何KW(kcal)でしょうか。
ド忘れしてしまい、カタログや資料を読み漁っても書いてないので、みなさん教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯器の号数について  ■名前 : 眠眠マン  ■日付 : 03/6/25(水) 17:37  -------------------------------------------------------------------------
   >初めてですのでよろしくお願いします。
>給湯器の号数についてなのですが、1号当たり何KW(kcal)でしょうか。
>ド忘れしてしまい、カタログや資料を読み漁っても書いてないので、みなさん教えてください。

1号=水1リットルを毎分(Δt=25℃)昇温出来る能力のことです。
従って
1(L) x Δt(25℃)x 1(kcal/L・℃) x 60(min) = 1,500(kcal/h) = 1号の能力

実際の給湯器の能力は
上記に効率(0.75〜0.8程度)がかかってきますので
1号当たり 大体 1,500 ÷ 0.75〜0.8 = (2,000 〜 1,875(kcal/h))
程度ではないでしょうか・・・。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯器の号数について  ■名前 : Ryota  ■日付 : 03/6/25(水) 17:45  -------------------------------------------------------------------------
   早速のRESありがとうございます。
助かりました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 204





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━