 ■題名 : 循環式給湯器の配管接続
 ■名前 : つぶて
 ■日付 : 09/1/30(金) 13:30
 -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは、
循環式給湯器50号を設置しているのですが、
給湯管と本体の接続をどのようにしようか考えています。
通常だと水道用SUSフレキを使用しますが、
給湯管は銅管を使用していますので、
電食が起きるのではないかと心配しています。
みなさんはどのように接続していますでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:循環式給湯器の配管接続  ■名前 : hatomori  ■日付 : 09/1/30(金) 14:17  -------------------------------------------------------------------------
   SUSと銅は電位差が少ないので、そのまま接続することが多い。
http://www.jssa.gr.jp/greenpipe/g_report/pdf/technique08.pdf

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:循環式給湯器の配管接続  ■名前 : つぶて  ■日付 : 09/1/30(金) 15:11  -------------------------------------------------------------------------
   貴重な資料、ありがとうございました。
今後の参考に致します。