 ■題名 : R22の空調機の冷媒をR134aに入れ替える場合
 ■名前 : 浅野
 ■日付 : 09/1/30(金) 19:35
 -------------------------------------------------------------------------
   既設空調機の移設工事を行ないましたが、過去の業者さんで冷媒をR22からR134aに入れ替えてありました。
(室外機熱交換器に増設して熱交換器が取り付けてあります。)
この場合の運転圧力、電流値について教えてください

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:R22の空調機の冷媒をR134aに入れ替える場合  ■名前 : ばいおりん  ■日付 : 09/2/2(月) 15:37  -------------------------------------------------------------------------
   運転圧力はR134aのモリエル線図を参照し、温度 圧力を測定すれば運転状態
の良し悪しはわかると思います。
電流のついてはR22に比べ圧力低いので(確か6割程度かと・・・)自ずと
R22の時よりは低いかと思いますが圧縮機の定格出力電流以下でよいかと
思います。