Page    2065
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼確認申請にかかる換気風量について  設美屋mack 09/1/29(木) 16:34
   ┗Re:確認申請にかかる換気風量について  hatomori 09/1/29(木) 21:59
      ┗Re:確認申請にかかる換気風量について  設美屋mack 09/1/30(金) 2:03
         ┗Re:確認申請にかかる換気風量について  EM 09/1/30(金) 22:38
            ┗Re:確認申請にかかる換気風量について  設美屋mack 09/1/31(土) 3:28

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 確認申請にかかる換気風量について
 ■名前 : 設美屋mack
 ■日付 : 09/1/29(木) 16:34
 -------------------------------------------------------------------------
   初めまして、設備設計をやっています。

お尋ねしたいのは、「特殊建築物における、開口部の少ない建築物の換気設備」に
ついて、確認申請時に提出する換気風量です。

建物用途は、「別表第一」における(1)項、劇場、集会場等に該当する建物で、
集会場や事務室、会議室、食堂等があります。
空調・換気は中央管理方式でなく、全熱交や送風機による、第1種・3種換気+
エアコンによる空調です。
この場合、基準法施行令第20条の2、1項ロにより
〔 V=20Af/N 〕 に基づいて換気風量を算出しますが、
N=実況に応じた1人当たりの占有面積   の数値が、
【特殊建築物の居室にあっては、3を超えるときは3、その他の居室にあっては
、10を超えるときは10とする。】 という、ただし書きが付いています。
そのため、確認申請において、法文通り算定すると、事務室・管理室等の実人員
が決まっている部屋においても「3」を採用することになり、風量が必要以上に
大きくなります。 
換気風量は、エアコンの算定に影響しますし、省エネの観点からもあまり大きく
したくありません。
この数値、或いは、条文に関し、緩和処置や例外規定等、ご存じの方がいらっ
しゃいましたら御教授願います。
よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:確認申請にかかる換気風量について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 09/1/29(木) 21:59  -------------------------------------------------------------------------
   建築設備設計・施工上の運用指針には、建築用途(約40種類)別にN値が
参考として記載されています。 事務所は5です。

わたしは特殊建築物の居室の場合、N=3で計算しています。
V=20Af/Nの式は1人あたり20m3/Hで考えています
Nの値を実数から決めると少なくなりビル管法に抵触しそうなので。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:確認申請にかかる換気風量について  ■名前 : 設美屋mack  ■日付 : 09/1/30(金) 2:03  -------------------------------------------------------------------------
   早速有り難うございました。
でもやはりN=3を採用するのが普通ですね。

「建築設備設計・施工上の運用指針」を調べてみます。
建築用途別のN値で、採用できそうな数値があればよいのですが。
有り難うございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:確認申請にかかる換気風量について  ■名前 : EM  ■日付 : 09/1/30(金) 22:38  -------------------------------------------------------------------------
   >でもやはりN=3を採用するのが普通ですね。

 ちょっと気になって調べてみたのですが、
ある解説書によると、N=3の根拠として
「対象となる建築物の居室は、極めて多数の人間が集合するという
性格のもので、空気汚染の可能性が大きいことによるものである」
と解説にありました。よって、N=3のようです。
 事務所関連は5でいいかどうか協議されたらどうですか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:確認申請にかかる換気風量について  ■名前 : 設美屋mack  ■日付 : 09/1/31(土) 3:28  -------------------------------------------------------------------------
   有り難うございます。
この文章の記載されている「ある解説書」の書籍名をご存じでしたら、
お教え下さい。
よろしく御願いします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2065





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━