Page 2074 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷媒管用フレキの破断について よっしっしー 09/2/6(金) 21:27 ┗Re:冷媒管用フレキの破断について いのさん 09/2/9(月) 8:00 ┗Re:冷媒管用フレキの破断について よっしっしー 09/2/9(月) 13:32 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷媒管用フレキの破断について ■名前 : よっしっしー ■日付 : 09/2/6(金) 21:27 -------------------------------------------------------------------------
空調用冷媒用銅管フレキをエキスパンジョン部分に採用しました。 設置から3ヵ月後に製品自体の接続部(フレキとソケットのロウ付け部分) が破断し、冷媒が噴出してしまいました。 製品には銅管との接続時には絶対に熱が伝わらないように、濡れ雑巾を被せて 施工することと記載されていますが、実際は完全な防護は出来てなかったと思 います。ソケットの長さが100mしかないので、製品のロウ付け部分に熱が 伝わり、一部変更や焼けた後が見られました。 根本的に製品が悪いと思うのですが、ご意見を下さい。 メーカーは「熱が伝わった可能性がある」と言ってますが、熱を伝えずに溶接 って結構難しいと思うのですがいかがでしょうか。 又、良いメーカー等があれば教えて下さい。 配管サイズはパッケージやビルマルに使用するサイズです。 |
文章に不明な点があるので勝手に解釈します ロウ付けタイプのフレキを使用したみたいですが熱が伝わらずにロウ付けすることは通常のタイプですと可能です 例えば四路切替弁の交換時などではもっとシビアになります弁より100mmもソケット部が離れていることはまず有りません 皆さんそれぞれ工夫してロウ付けされていますよ |
やはり施工不良と考えるべきですね。 有難う御座います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━