Page    2077
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼温泉昇温時の結晶化問題について  よっしっしー 09/2/6(金) 20:08
   ┗Re:温泉昇温時の結晶化問題について  BCG 09/2/11(水) 9:57

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 温泉昇温時の結晶化問題について
 ■名前 : よっしっしー
 ■日付 : 09/2/6(金) 20:08
 -------------------------------------------------------------------------
   東京都内の温泉施設での出来事です。(東の方)
現在、原因を確認中なのですが、汲み上げた源泉を源泉水槽に入れています。
温泉温度が20度の為、昇温を行って60度に源泉水槽を保持しています。
しかし、その昇温循環系統の熱交換機付近から二次側部分にヘドロ状や結晶化
され、配管が詰まったり、源泉水槽に溜まってしまい、昇温出来ない状態と
なりました。
応急的には熱交換機洗浄及び配管洗浄をしました。
根本的な対応が必要かと思いますが、温泉は経験がないので解りません。
どちらかと言うと業者たのみなので・・・。

とりあえず、昇温循環系統の熱交換機二次側に除去する設備を設置しようかと
思うのですが、集毛器程度した思い付きません。
何か良いアドバイスがあれば教えて下さい。

・温泉循環配管50A
・源泉温度20度
・源泉水槽設定温度60度(レジオネラ対策)
・再度、冷却して42度にて温泉風呂に供給

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:温泉昇温時の結晶化問題について  ■名前 : BCG  ■日付 : 09/2/11(水) 9:57  -------------------------------------------------------------------------
   温泉て、空気に触れたり温度変化によって色々変化するので大変ですよね・・。

昇温時の流量はどれくらいなのでしょうか?

既設の温泉施設の源泉タンク廻りにこれの濾過器部分だけついていたことがあります。
http://metos.co.jp/kanren/filterstf.html

先日これの更新の依頼が来てメーカーに問い合わせたところ
温泉を想定したものじゃないので責任はもてないし保証もしないとのことでした。
といっても既設のものは50~60℃くらいで15年位使っていたみたいですけど・・・。

やはり確実なところで濾過器のメーカーに状況を相談するのがよいかと

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2077





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━