Page 2076 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排水 とん 09/2/9(月) 12:13 ┣Re:排水 設備屋の若造 09/2/9(月) 12:19 ┣Re:排水 どんちゃん 09/2/9(月) 12:21 ┣Re:排水 とん 09/2/9(月) 19:32 ┃ ┗Re:排水 masa 09/2/10(火) 0:42 ┗Re:排水 とん 09/2/10(火) 19:00 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排水 ■名前 : とん ■日付 : 09/2/9(月) 12:13 -------------------------------------------------------------------------
確認申請の手間は結構掛かりますね。 審査機関から指摘を受け排水管径計算式の提示を求められました。 使用水量から口径を算出になるかと思うのですが、 そこので諸先輩方にお聞きしたいのですがこの使用水量は どのように求めたら良いでしょうか。 そして口径の算出方法は??? 器具個数から排水量を出すべきかそれとも人員から給水量を 算出し何割か掛けて出すべきか。 諸先輩方よい知恵がございましたらご教示ください。 |
確認申請の場合、計算書ではなく根拠となる資料の 添付でOKだったと思います。(役所により違いはあるかもしれません。) ですので、建築設備設計基準(通称 茶本)をコピーして提出してます。 |
器具単位法か定常流量法のどちらかで求めれば良いのでは? |
早速のご回答有難うございます。 負荷単位から口径を求めていこうかと思います。 そこでひとつお伺いしたいのですが・・・。 負荷単位の計算は器具個数100%使用かと 思うのですが、施設によっては同時に使わない器具 も出てくるかと思います。 例えば老人ホ-ムの3LDKのプランでUB、キッチン、洗濯、流し等 お一人で居住されれば使用するのは多くても2つ位かと。 使用しない器具は負荷単位の計算から外してもいいのでしょうか。 ご教示ください。 |
排水負荷単位は、器具の排水量と同時使用率を考慮して選定されています。 したがって、通常は排水負荷単位に同時使用率を考慮する必要はありません。(例外的に、公衆便所等の掃除流しなど、同時に使用する事がほとんど無い場合は、負荷単位の集計から除外する場合もあります) 3LDKの住戸でも、UB、キッチン、洗濯機パン、洗面器の負荷単位合計は、7単位であり、排水横枝管は、65Aとなります。(雑排水のみの場合は、設計として50Aとする事も可能ですが、65Aとした方が経年変化を考えると安全です) 雑排水竪管の場合は、1竪管に接続する住戸が10戸前後の場合は、75A(60単位)と100A(500単位)の選択が微妙になりますが、1管式の場合は100Aを選択する事になるので、負荷単位の集約を行う必要性は無くなります。 |
ご回答ありがとうございます。 やはりそうですよね。 同時使用率はだめですよね。 まあ、なんとか計算書まとめてみます。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━