Page 2086 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼消火ポンプ室の換気 水玉模様 09/2/18(水) 7:59 ┗Re:消火ポンプ室の換気 桂舟 09/2/18(水) 9:56 ┗Re:消火ポンプ室の換気 水玉模様 09/2/19(木) 1:53 ┗Re:消火ポンプ室の換気 管理人(Yoh) 09/2/19(木) 6:12 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 消火ポンプ室の換気 ■名前 : 水玉模様 ■日付 : 09/2/18(水) 7:59 -------------------------------------------------------------------------
ご存知の方がいらしたら教えてください。 新築物件でスプリンクラー用の消火ポンプ室があり、そこにディーゼルエンジン付消火ポンプを設置します。この室の換気設備をどのように計画すべきか悩んでいます。知りたいのは、換気風量の算定法についてです。 発熱量と許容温度から算定しようとしましたが、エンジン発熱をどう算出すべきかわかりません。燃焼エネルギーのうち、どれだけが室内に放出されるのか。。。 エンジン付消火ポンプは経験上初めてなので、他に一般的なやり方があるのかもしれませんが知識がありません。 よろしくお願いいたします。 |
建築設備設計基準(茶本)H18年版、P394 (5)ディーデル発電装置の発熱及び燃焼による必要換気量、 に記載されていますが該当しませんか |
>建築設備設計基準(茶本)H18年版、P394 >(5)ディーデル発電装置の発熱及び燃焼による必要換気量、 >に記載されていますが該当しませんか ご返信ありがとうございます。 適用可能か検討してみます。 |