Page    2091
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ビルマル機器容量の算定  パイプレンチ2号 09/2/24(火) 11:28
   ┗Re:ビルマル機器容量の算定  masa 09/2/25(水) 1:55

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ビルマル機器容量の算定
 ■名前 : パイプレンチ2号
 ■日付 : 09/2/24(火) 11:28
 -------------------------------------------------------------------------
   お世話になります。いつも興味深く拝見させていただいております。さて、空冷ビルマルチエアコンの機器を決める際に、国交省茶本で算定した場合に、温度補正・冷媒長補正をかけますが、結果、室内機の合計容量に対して室外機の容量が結構大きくなります(私の住む地域が北国のせいもあるのか)。メーカーでは室内機の合計容量に対して、室外機の出せる能力は、技術資料の表にて出てますが、それ以上の能力はでませんよといいます。このギャップをどう解決したらよいのか、どなたかアドバイスいただけませんか。せっかく選定しても機能を発揮しないのでは・・・。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビルマル機器容量の算定  ■名前 : masa  ■日付 : 09/2/25(水) 1:55  -------------------------------------------------------------------------
   「建築設備設計基準」のビルマルチエアコンの室内機・室外機の選定方法は、室内機の場合は、室内吸込温度補正を行って、必要空調能力の室内機を選定します。
室外機は、冷媒管の管長補正及び、室外機の吸込温度補正を行い、必要空調能力をもつ室外機を選定します。
冷房・暖房で、補正後に必要空調能力をもつ機種を選定するわけですが、寒冷地で暖房時の室外機吸込温度と、吸込空気の湿球温度の組み合わせによっては、霜取り運転時間等により、室外機の能力が定格の60%程度になってしまう場合があります。
この場合は、室外機に接続する室内機は、室外機の定格能力の60%以下として、各室内機は定格の100%の能力が可能という考えが「建築設備設計基準」の選定方法です。
ただし、メーカーによっては、暖房時は室内機を室外機の定格能力の100%接続した場合に、各室内機は、室外機の補正能力である60%となるという場合もあります。
このようなメーカーを選定した場合は、室内機の能力も室外機の補正能力に合わせて、能力を上げておく必要があります。
「建築設備設計基準」の選定方法で、問題がある場合は、各メーカーの選定基準で機種選定を行う必要があります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2091





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━