Page 2098 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼パッケージ空調機の静圧不足? でん 09/3/5(木) 15:52 ┣Re:パッケージ空調機の静圧不足? masa 09/3/5(木) 23:00 ┗Re:パッケージ空調機の静圧不足? 桂舟 09/3/6(金) 10:58 ┗Re:パッケージ空調機の静圧不足? でん 09/3/6(金) 12:58 ─────────────────────────────────────── ■題名 : パッケージ空調機の静圧不足? ■名前 : でん ■日付 : 09/3/5(木) 15:52 -------------------------------------------------------------------------
お世話になります。 初歩的質問で恐れ入ります。 パッケージ空調機にダクトで接続して室内に吹く場合、 カタログに載っている機外静圧より、ダクトをまわせる距離を算出するのでしょうか。 又、もしその機外静圧が、ダクトをまわす距離に対して足りない場合、 ブースターファンを設けると考えたのですが、そのファンの選定方法について、 静圧は足りない分の数値で選ぶとして、風量はパッケージ空調機の吹出し風量と 同じとして良いのでしょうか。 拙い文章で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。 |
パッケージの送風量で、必要静圧を満たすブースターファンを選定する必要があります。 |
RAダクト(又はOA取入れダクト)機外静圧にも注意してください SAダクト機外静圧がPAC本体ファンの機外静圧で不足しておれば、ブースタファンが必要ですが、RAダクトも機外静圧が不足しておればレタンファンが必要です。 可能であれば、 SAダクト機外静圧はPACで負担とし、 RAダクトはレタンファン設置とします。 |