Page 2113 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼温水プールの夜間昇温(保温) もと内装や 09/3/10(火) 10:17 ┣Re:温水プールの夜間昇温(保温) u7 09/3/10(火) 23:25 ┗Re:温水プールの夜間昇温(保温) こーばじじぃ 09/3/11(水) 9:00 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 温水プールの夜間昇温(保温) ■名前 : もと内装や ■日付 : 09/3/10(火) 10:17 -------------------------------------------------------------------------
ろ過機付の温水プール(病院のリハビリ用でプールといっても浴場という感じ)で夜間、40度程度に温水温度を保つ必要があります。このとき、夜間の使用していない時の昇温負荷はどのように計算したらいいのでしょうか?尚容量は15m3で表面積は15m2、深さ1mと考え、室温は10度と仮定しています。プールは2階でRC造でタイル貼り仕上げです。初心者ですのでよろしくお願いいたします。 |
昇温ではなく、保温負荷では? 実務の知識なり便覧をみれば、載っている基礎的な話です。 |
室内相対湿度を60%と想定すると 水面からの蒸発損失熱量・・・・11,000 kcal/h 水面熱伝達損失熱量・・・・3,600 水槽壁からの損失熱量(壁外10℃)・・・・1,440 水槽床(同)~・・・・1,350 配管機器類の損失熱量(10%想定)・・・・1,750 合計 約 20,000 kcal/h こんな感じかな♪ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━