Page 2116 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼EPSの中に通気管 るに 09/3/26(木) 14:29 ┗Re:EPSの中に通気管 とのちゃん 09/3/27(金) 14:02 ─────────────────────────────────────── ■題名 : EPSの中に通気管 ■名前 : るに ■日付 : 09/3/26(木) 14:29 -------------------------------------------------------------------------
お世話になります。 EPS(電気配線用シャフト)の中に、 通気管(衛生配管)を入れてしまうことに問題はありますでしょうか? (EPSが狭く、PSとして区画できない場合) 水配管を電気と同じシャフトに入れるのは、 直感的にダメな気がするのですが、それに関する記述がなされている資料が 手元に有る中では見当たらなかったため、質問させていただきました。 見当違いな質問でしたら申し訳ございません。 どうぞ宜しくお願いします。 |
良くないのではないでしょうか。 配管が詰まった場合、通気管に水が逆流してくることが考えられるのでは。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━