Page 2142 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼温水プールのプール部分の空調負荷 電気ポット 09/4/23(木) 14:27 ┗Re:温水プールのプール部分の空調負荷 masa 09/4/23(木) 19:38 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 温水プールのプール部分の空調負荷 ■名前 : 電気ポット ■日付 : 09/4/23(木) 14:27 -------------------------------------------------------------------------
みなさんお教え下さい。 現在温水プールの設計を行っていてプール室の空調負荷計算で疑問があります。 内部発熱負荷として、温水プールの温水を算入するかどうか又、算入する場合の 熱負荷の計算方法はどのようにすればよいのでしょうか。 プール室の条件値として 1.プールの幅8m 長さ20m 深さ1.2m 水温31℃ 2.プール材質はステンレス製 3.室内温度33℃ 湿度60%です。 どうぞよろしくお願いします。 |
水温31℃で、室内温度33℃なら、プールの水温からの顕熱負荷は発生しないのではないでしょうか?(プールの水の蒸発によって、むしろ室温は冷却されると思いますが?) 現在の設計は、プールを冷房する計画なのでしょうか?(地域が不明ですが、年間で考えると暖房もしくは、外気冷房で対応できる期間が多くなりそうです) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━