Page 2149 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷水温度について kouki 09/4/26(日) 10:49 ┗Re:冷水温度について masa 09/4/26(日) 14:50 ┗Re:冷水温度について kouki 09/4/26(日) 20:52 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷水温度について ■名前 : kouki ■日付 : 09/4/26(日) 10:49 -------------------------------------------------------------------------
室温25℃、吹出し18℃・風量3,600m3/h・コイル流量177リットル/min・冷却能力86.3kwの 空調機に冷水温度差7℃(9℃−16℃)の冷水で運用しています。 冷水温度差7℃はそのままで、供給を11℃−18℃に変更した場合(室温、風量、流量はそのまま)冷却能力の減はどのように算出するのでしょうか。 どなたか宜しくお願いします。 |
既存空調器であるならば、メーカーに依頼してコイル能力を出してもらうのが確実だと思います。(コイルの熱特性は、メーカーしかわからないでしょう) 現在設置してある空調器のコイル列数が、冷却能力ぎりぎりだとしたら、提示された運転条件では、1列以上コイル列数を増やす必要があると思います。(冷却能力ぎりぎりの列数の場合は、還り温度差が充分につかないので、冷水流量を減らす事になります) 既存空調器のコイル列数に余裕があれば、冷却能力は減少しない可能性もあります。 冷水大温度差対応の空調器なので、一般的なコイル計算では正しい冷却能力を求めるのはむずかしいと思います。 |
masaさん、ありがとうございます。 空調機メーカーに問い合わせします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━