 ■題名 : 天井レターン方式に変更について
 ■名前 : 特命YUKIO
 ■日付 : 09/5/3(日) 9:50
 -------------------------------------------------------------------------
   すいませんが、どなたか教えてください。
今、空調機械室にダクトが納まらなくて困っています。
ダクトを減らす為にRAダクトを天井RAにしようと考えています。
その場合空調機の能力は、変わるのでしょうか

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:天井レターン方式に変更について  ■名前 : masa  ■日付 : 09/5/3(日) 15:06  -------------------------------------------------------------------------
   天井リターンにすれば、空調機械室付近以外の天井内ダクトの納まりは楽になります。(天井リターンとしても、空調機械室に入るSA・RAダクトは変わらないので、空調機械室付近の天井ダクトの納まりは、変わりません)
空調機械室のダクトが納まらないという事ですが、空調機械室をリターンチャンバーにするという事でしょうか?(空調機械室をリターンチャンバーとした場合は、空調機械室が負圧になるので、機械室の出入口を前室付きの二重扉にしないと、扉の開閉が困難になります)
天井リターン方式とリターンダクト方式では、室内負荷及び、還気ダクトの圧力損失が減少します。(天井内の照明排熱が、還気で直接排熱になるので、室内顕熱負荷はその分減少します)
したがって、送風量・送風機静圧(還気ファン方式の場合は、還気ファン静圧)を下げる事が可能になります。
冷水コイルの冷却能力は、安全側なのでそのままでいいでしょう。(厳密には、冷水コイル入口温度と送風温度から、冷水コイル能力を決定する必要があります)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:天井レターン方式に変更について  ■名前 : 特命YUKIO  ■日付 : 09/5/3(日) 15:23  -------------------------------------------------------------------------
   >天井リターンにすれば、空調機械室付近以外の天井内ダクトの納まりは楽になります。(天井リターンとしても、空調機械室に入るSA・RAダクトは変わらないので、空調機械室付近の天井ダクトの納まりは、変わりません)
>空調機械室のダクトが納まらないという事ですが、空調機械室をリターンチャンバーにするという事でしょうか?(空調機械室をリターンチャンバーとした場合は、空調機械室が負圧になるので、機械室の出入口を前室付きの二重扉にしないと、扉の開閉が困難になります)
>天井リターン方式とリターンダクト方式では、室内負荷及び、還気ダクトの圧力損失が減少します。(天井内の照明排熱が、還気で直接排熱になるので、室内顕熱負荷はその分減少します)
>したがって、送風量・送風機静圧(還気ファン方式の場合は、還気ファン静圧)を下げる事が可能になります。
>冷水コイルの冷却能力は、安全側なのでそのままでいいでしょう。(厳密には、冷水コイル入口温度と送風温度から、冷水コイル能力を決定する必要があります)

ありがとうございます。とても参考になります。
ちなみに空調機械室をリターンチャンバーにする考えです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:天井レターン方式に変更について  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 09/5/3(日) 18:02  -------------------------------------------------------------------------
   「当会議室 利用時のルール」をよく読んでから、再投稿してください。

--------------------------------------
返信する(レスを付ける)際の注意事項

・レス投稿用の入力欄には、あらかじめ 元発言が入力されていますが、原則として
 元発言は「全て削除」して、投稿してください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:天井レターン方式に変更について  ■名前 : けろ  ■日付 : 09/5/3(日) 20:28  -------------------------------------------------------------------------
   ダクトが無いので、消音が十分にできないかも知れません。
騒音には、ご注意下さい。