Page 2156 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼天井レターン方式に変更について 特命YUKIO 09/5/3(日) 9:50 ┣Re:天井レターン方式に変更について masa 09/5/3(日) 15:06 ┃ ┗Re:天井レターン方式に変更について 特命YUKIO 09/5/3(日) 15:23 ┃ ┗Re:天井レターン方式に変更について 管理人(Yoh) 09/5/3(日) 18:02 ┗Re:天井レターン方式に変更について けろ 09/5/3(日) 20:28 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 天井レターン方式に変更について ■名前 : 特命YUKIO ■日付 : 09/5/3(日) 9:50 -------------------------------------------------------------------------
すいませんが、どなたか教えてください。 今、空調機械室にダクトが納まらなくて困っています。 ダクトを減らす為にRAダクトを天井RAにしようと考えています。 その場合空調機の能力は、変わるのでしょうか |
天井リターンにすれば、空調機械室付近以外の天井内ダクトの納まりは楽になります。(天井リターンとしても、空調機械室に入るSA・RAダクトは変わらないので、空調機械室付近の天井ダクトの納まりは、変わりません) 空調機械室のダクトが納まらないという事ですが、空調機械室をリターンチャンバーにするという事でしょうか?(空調機械室をリターンチャンバーとした場合は、空調機械室が負圧になるので、機械室の出入口を前室付きの二重扉にしないと、扉の開閉が困難になります) 天井リターン方式とリターンダクト方式では、室内負荷及び、還気ダクトの圧力損失が減少します。(天井内の照明排熱が、還気で直接排熱になるので、室内顕熱負荷はその分減少します) したがって、送風量・送風機静圧(還気ファン方式の場合は、還気ファン静圧)を下げる事が可能になります。 冷水コイルの冷却能力は、安全側なのでそのままでいいでしょう。(厳密には、冷水コイル入口温度と送風温度から、冷水コイル能力を決定する必要があります) |
>天井リターンにすれば、空調機械室付近以外の天井内ダクトの納まりは楽になります。(天井リターンとしても、空調機械室に入るSA・RAダクトは変わらないので、空調機械室付近の天井ダクトの納まりは、変わりません) >空調機械室のダクトが納まらないという事ですが、空調機械室をリターンチャンバーにするという事でしょうか?(空調機械室をリターンチャンバーとした場合は、空調機械室が負圧になるので、機械室の出入口を前室付きの二重扉にしないと、扉の開閉が困難になります) >天井リターン方式とリターンダクト方式では、室内負荷及び、還気ダクトの圧力損失が減少します。(天井内の照明排熱が、還気で直接排熱になるので、室内顕熱負荷はその分減少します) >したがって、送風量・送風機静圧(還気ファン方式の場合は、還気ファン静圧)を下げる事が可能になります。 >冷水コイルの冷却能力は、安全側なのでそのままでいいでしょう。(厳密には、冷水コイル入口温度と送風温度から、冷水コイル能力を決定する必要があります) ありがとうございます。とても参考になります。 ちなみに空調機械室をリターンチャンバーにする考えです。 |
「当会議室 利用時のルール」をよく読んでから、再投稿してください。 -------------------------------------- 返信する(レスを付ける)際の注意事項 ・レス投稿用の入力欄には、あらかじめ 元発言が入力されていますが、原則として 元発言は「全て削除」して、投稿してください。 |
ダクトが無いので、消音が十分にできないかも知れません。 騒音には、ご注意下さい。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━