 ■題名 : UB換気ダクト材質
 ■名前 : 雲汰
 ■日付 : 09/5/18(月) 14:21
 -------------------------------------------------------------------------
   某現場にて、UBの排気ダクトをVP(外壁から1mは耐火二層管)とするように設計事務所から指示がありました(原設計はスパイラル)が、ある人に聞くと「確か4階以上の建物では基準法で塩ビ管を換気ダクトには使用できないのでは?」との話がありました。建物用途は「研修所・寄宿舎」となっています。
関係法規に詳しい方、上記のような法規又は条例があれば教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:UB換気ダクト材質  ■名前 : masa  ■日付 : 09/5/18(月) 23:08  -------------------------------------------------------------------------
   同様の質問が、すぐ下の12939)のスレッドにあります。
建設省告示第1412号の規定に適合すれば、ダクトは不燃材以外でかまいません。(延焼のおそれのある外壁から、1m以内は、ダクトを不燃材又は耐火二層管とするか、ダクトが接続する開口部に防火設備を設置する必要があります)