Page    2173
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼排煙ファンの動作について  いこ 09/5/25(月) 23:57
   ┗Re:排煙ファンの動作について  masa 09/5/26(火) 1:18
      ┗Re:排煙ファンの動作について  いこ 09/5/26(火) 12:21
         ┗Re:排煙ファンの動作について  masa 09/5/26(火) 20:55
            ┗Re:排煙ファンの動作について  いこ 09/5/26(火) 22:11

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 排煙ファンの動作について
 ■名前 : いこ
 ■日付 : 09/5/25(月) 23:57
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして。
排煙ファンの動作条件なのですが、排煙口と連動で動作させる他に、
動力盤面での手動操作は必要なのでしょうか?
また、法的になにか制約はあるのでしょうか?
インターロック等なにか必要なシーケンス制御はあるのでしょうか?
詳しい方教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ファンの動作について  ■名前 : masa  ■日付 : 09/5/26(火) 1:18  -------------------------------------------------------------------------
   建築排煙と消防排煙で取り扱いが異なります。

建築基準法上の排煙設備
高さ31mを超える建築物(政令で定めるものは除く)又は1,000㎡を越える地下街の場合→中央管理室で、排煙制御を行う必要があります。(排煙機・排煙口の遠隔操作・動作表示・連動(手動開放装置・煙感知器等)表示など)
上記以外
特に規定はありませんが、通常は排煙口の開放表示・排煙機の起動表示が必要です。(保安室・管理室等に設置)

消防法上の排煙設備
総合操作盤の設置が必要で、消防排煙が必要な防火対象物
防災センター等(総合操作盤の設置場所)で、排煙機・排煙口の遠隔操作及び、動作表示・連動(手動開放装置・煙感知器等)表示・自動起動(煙感知器等との連動起動)・手動起動の切替え操作及び・表示が義務付けられます。
総合操作盤の設置が不要で、消防排煙が必要な防火対象物
排煙口の開放表示・ 排煙機の起動表示、自動起動(煙感知器等との連動起動)を併用する場合は、自動・手動の切替え操作及び・表示を防災センター等で行えるようにする必要があります。

なお、通常は、建築排煙・消防排煙共、排煙設備が起動した場合は、局所的なものを除き、該当場所の、換気設備・空調設備は連動して停止する事が指導されます。

排煙機起動盤については、特に規定はありませんが、手動・遠隔切替、運転・停止ボタン、電源表示(通電・電圧・電流等)が装備されます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ファンの動作について  ■名前 : いこ  ■日付 : 09/5/26(火) 12:21  -------------------------------------------------------------------------
   大変親切な説明ありがとうございました。
とても参考になりました。
特に規定はないのですね。
ようやく納得できました。
ありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ファンの動作について  ■名前 : masa  ■日付 : 09/5/26(火) 20:55  -------------------------------------------------------------------------
   排煙機起動盤は、排煙機メーカー製のものは、手動・遠隔切替はついていないので、常時遠隔起動として、手動運転スイッチ、手動停止スイッチのみでかまいません。(盤メーカーが、製作した古い起動盤だと、手動・遠隔切替がついているものもありました)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ファンの動作について  ■名前 : いこ  ■日付 : 09/5/26(火) 22:11  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。
勉強になります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2173





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━