Page    2172
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ダクトの局部損失係数について  赤提灯 09/5/25(月) 14:45
   ┣Re:ダクトの局部損失係数について  midship 09/5/25(月) 22:03
   ┗Re:ダクトの局部損失係数について  masa 09/5/25(月) 22:21
      ┗Re:ダクトの局部損失係数について  赤提灯 09/5/26(火) 8:19

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ダクトの局部損失係数について
 ■名前 : 赤提灯
 ■日付 : 09/5/25(月) 14:45
 -------------------------------------------------------------------------
   熱風を供給する設備を検討しています。
供給温度は約500℃です。
常温の空気をファンで吸引し加熱器を通して500℃まで温度をあげ
ダクトで高温空気を所定の設備に供給しようとしています。
ここで質問ですが、このような熱風供給ダクトの局部圧力損失を求めるための局部損失係数(エルボ、その他)は常温ダクトの局部損失係数を使用できるのでしょうか。
宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクトの局部損失係数について  ■名前 : midship  ■日付 : 09/5/25(月) 22:03  -------------------------------------------------------------------------
   煙道の計算と同じなら、ダクトとおなじでやっていると思うよ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクトの局部損失係数について  ■名前 : masa  ■日付 : 09/5/25(月) 22:21  -------------------------------------------------------------------------
   局部損失係数自体は、利用可能だと思います。(局部損失=局部損失係数×動圧でかまいません)
動圧の値は、局部損失が発生する場所の、空気密度と流速で求める必要があります。(500℃で給気した空気は、局部損失の発生場所で、何℃なのかを求めなければいけません)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクトの局部損失係数について  ■名前 : 赤提灯  ■日付 : 09/5/26(火) 8:19  -------------------------------------------------------------------------
   ご意見ありがとうございます。
これで一歩前進できます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2172





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━