Page 2177 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排煙ダクトのエキスパンション処理方法は? NeLee 09/6/1(月) 15:26 ┣Re:排煙ダクトのエキスパンション処理方法は? masa 09/6/2(火) 0:24 ┗Re:排煙ダクトのエキスパンション処理方法は? クロダイ 09/6/3(水) 14:20 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排煙ダクトのエキスパンション処理方法は? ■名前 : NeLee ■日付 : 09/6/1(月) 15:26 -------------------------------------------------------------------------
排煙設備の検討をしています。 ご経験ある方がいらっしゃれば是非アドバイスを戴きたいと思っています。 <状況> ①地階の無窓事務室(400㎡)を計画 ②機械排煙を新設予定 ③排煙ダクト(600角)がエキスパンション(層間800)を通過する予定 <質問> ①たわみ継手(キャンバス継手)でOKか?(防火性能、揺れを吸収できるか等) ②他に良い方法は?その他留意事項は? 宜しくお願い致します。 |
排煙ダクト用の耐火フレキシブルジョイントは、円形ダクトなら、あります。 以下のリンクを参照してください。 http://www.tozen.info/product/seismic/j.html 排煙機用のキャンバス継手は、国土交通大臣認定(不燃材料)があります。 以下のリンクを参照してください。 http://www.morii-inc.co.jp/04catalogue/ducts/146/146.html |
http://fujikuuchou.tnt-net.co.jp/lstCts.cgi?ctg=pdt&uk1=G 上記で扱っていますよ。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━