Page    2190
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼冷媒やダクトのトレンチ配管について  u7 09/6/11(木) 23:27
   ┣Re:冷媒やダクトのトレンチ配管について  裕次郞 09/6/11(木) 23:39
   ┃  ┗Re:冷媒やダクトのトレンチ配管について  u7 09/6/12(金) 11:39
   ┃     ┗Re:冷媒やダクトのトレンチ配管について  裕次郞 09/6/13(土) 18:45
   ┗Re:冷媒やダクトのトレンチ配管について  u7 09/6/14(日) 11:46
      ┣Re:冷媒やダクトのトレンチ配管について  lan 09/6/14(日) 14:24
      ┗Re:冷媒やダクトのトレンチ配管について  電々虫 09/6/15(月) 20:43

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 冷媒やダクトのトレンチ配管について
 ■名前 : u7
 ■日付 : 09/6/11(木) 23:27
 -------------------------------------------------------------------------
   冷媒管や厨房ダクトを地中配管(トレンチピット内)するのってありですか?

個人的には、あり得ないと思っているのですが、ある物件で設備設計者があまりにもそれが普通によくある話のように自信満々に提案してきたので、その時は突っ込むタイミングを逃してしまいました。


一番の問題は浸水と腐食ですし、それを防ぐためには防水が必要になりますが、それをやるとメンテができないと思っています。


人が入れるくらいの共同溝やピットであれば、ありだと思いますが…

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒やダクトのトレンチ配管について  ■名前 : 裕次郞  ■日付 : 09/6/11(木) 23:39  -------------------------------------------------------------------------
   厨房ダクトだと、プラン上・構造上かなり無理があると思います。
天井内のダクトをわざわざ床下にもってくるなんて、ダクトスペースもいるし、
地中梁に大きな開口は無理ですね。
一部焼肉店ではやることはあるようですが…

冷媒管は、床置などを考えればピット内配管は十分有りえますね。
アスファルトジュート巻きすれば、多湿箇所でも対応は出来るはずです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒やダクトのトレンチ配管について  ■名前 : u7  ■日付 : 09/6/12(金) 11:39  -------------------------------------------------------------------------
   ごめんなさい。

とても大事なことを書き忘れてました。

この話、完全な屋外の話です。


外壁に一度出した後、長い距離を横引きしなければならないのですが、ファサード的にどうしても厳しいという状況で、地中配管を提案してきています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒やダクトのトレンチ配管について  ■名前 : 裕次郞  ■日付 : 09/6/13(土) 18:45  -------------------------------------------------------------------------
   o( 〃゜O゜〃)ゝオォーイ!!

そうですか、それではダクトがネックですね。
ステンレスダクトにするのはいかがでしょうか。
フランジ部分の防蝕に気を付ければ出来ないことではないと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒やダクトのトレンチ配管について  ■名前 : u7  ■日付 : 09/6/14(日) 11:46  -------------------------------------------------------------------------
   まず、この提案が常識なのか。非常識なのかが重要なポイントです。

私は、非常識な提案だと思っているのですが、意匠設計者ならまだしも設備設計者があまりに一般的なことのように提案してきた(冷媒管はよくやると言ってました。)ので、もしかすると単に私の知識不足かと疑っている状況です。

自分が設計をしたときは、冷媒管ですら絶対無理!!と却下してたんですけど。


ありえん!!非常識だ!!とか、普通だよ。たまにやるよね。
そんな程度で構いませんので、教えてください。


これが常識的な提案であれば、そのまま進めてもらおうかと思いますが、そうでなければ、却下するつもりでいます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒やダクトのトレンチ配管について  ■名前 : lan  ■日付 : 09/6/14(日) 14:24  -------------------------------------------------------------------------
   私は冷媒管であっても原則NGだと思ってます。(非常識派)

保温被覆に大切な機能性があるわけですから、
水につかるような状況が良いわけがないと考えています。

また将来的に配管内に水が混入するような事態になった場合、
冷凍サイクルに致命的なダメージを与える可能性があるのでは?


とはいえ、私の先輩方の中には施工した経験のあるかたがいなくはないです。
(私自身は施工したことはないです…。)


実際に施工された方がいれば、意見が聞いてみたいですね。
(計画上の注意点、こんなトラブルがあったなど…。)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒やダクトのトレンチ配管について  ■名前 : 電々虫  ■日付 : 09/6/15(月) 20:43  -------------------------------------------------------------------------
   >まず、この提案が常識なのか。非常識なのかが重要なポイントです。

私は電気工事屋なので、常識非常識の判断は出来ませんが一例を。

ある町で公営の温泉施設を施工したのですが、設計事務所が建物の周りには室外機を
置きたくない、屋根は勾配屋根で置く事が出来ない、と言う事で建物から離れた、敷
地の一角に室外機置場を設けました。

建物とその置場の間は、駐車場&通路でアスファルト舗装されています。
冷媒管は、そこにU字溝を設けて、その中を配管してあります。
パッと見、まるっきり排水溝です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2190





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━