 ■題名 : 特定施設の届出
 ■名前 : takumi
 ■日付 : 09/7/7(火) 22:32
 -------------------------------------------------------------------------
   パッケージエアコンの設置工事をするにあたり、客先から特定施設の設置届け
を提出してほしいとの依頼がありました。

市条例により、
「冷凍機で電動機の出力が7.5kW以上のものは騒音、振動についての届出を要す」
とあります。

エアコン(ビルマル室外機)の電動機の仕様は以下のとおりです。
 圧縮機・・・1.6kW+4.5kW+4.5kW
 送風機・・・0.2kW×6

この場合、電動機(圧縮機)出力に対する判断基準は、個々の合算となるのでしょうか?

法令集やネットを見ても、明確な条文を見つけられませんでした。

私は届出不要と思っていますが、所轄の役所と協議したほうがよいのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:特定施設の届出  ■名前 : masa  ■日付 : 09/7/8(水) 0:38  -------------------------------------------------------------------------
   通常は、冷凍機単体で規制されるので、冷凍機が3台でそれぞれが規制値以下なら、届出不要となります。
ただし、運用基準で組合せ機器の場合は合算するなどの方法が指示されている場合は、届出が必要になります。
市の担当部署に問い合わせる必要があると思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:特定施設の届出  ■名前 : takumi  ■日付 : 09/7/8(水) 7:55  -------------------------------------------------------------------------
   貴重なご意見、ありがとうございます。
条例をもう一度よく調べ、役所に問い合わせしてみます。