Page 2209 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼相当長 HIRO 09/7/8(水) 17:58 ┗Re:相当長 しろべ 09/7/8(水) 19:54 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 相当長 ■名前 : HIRO ■日付 : 09/7/8(水) 17:58 -------------------------------------------------------------------------
冷房機器選定の際、「冷媒配管距離による能力変化率」を、【相当長】等を使って算出しますが、【相当長】とは何なのでしょうか? ・ 高低差 + 水平距離 でしょうか? ・ (高低差 + 水平距離) * (何らかの係数) でしょうか? ・ 検討外れでしょうか? くだらない質問ですが、宜しくお願い致します。 |
配管で相当長といえば、経路内の継手・弁類などの抵抗を直管長に置き換えたものです。 この場合ですと、6.4mmのL継手1個は、0.16m相当、9.5mmだったら0.18m相当、 分岐ジョイント1ヵ所は0.5m相当など。 これらを配管経路の実長(上がり下がりを含む距離)に加算して配管の相当長さとします。 詳しい数値については、メーカー設計資料をご覧ください。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━