Page     222
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼大浴場の消費熱エネルギー  h_imagine56 03/7/7(月) 16:40
   ┗Re:大浴場の消費熱エネルギー  なにわ 03/7/7(月) 17:29
      ┗Re:大浴場の消費熱エネルギー  h_imagine56 03/7/7(月) 21:20

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 大浴場の消費熱エネルギー
 ■名前 : h_imagine56
 ■日付 : 03/7/7(月) 16:40
 -------------------------------------------------------------------------
   5.5m x 2.5m x 0.6m の浴槽2基の濾過装置の昇温で消費される
熱量を知りたいのですが、参考資料が見つかりません。1日、100人~140人で使用する浴場なのですが毎日、焚き上げて11時間使用します。給湯量はこちらの投稿が
参考になりました。どなたかアドバイスを。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:大浴場の消費熱エネルギー  ■名前 : なにわ  ■日付 : 03/7/7(月) 17:29  -------------------------------------------------------------------------
   浴槽周りの諸条件によって放熱量は若干変わりますが、時間当たりの温度降下は2℃見ておけば良いかと思います。
詳しくは空衛便覧の応用編(公衆浴場)に浴槽面積・深さより線図にて読みとれたと思います。

大浴場は大抵深さ0.6mほどですから間違いないと思いますが、ろ過機メーカ等は
翌日の立ち上がりを考慮し、熱交換器は10℃~15℃差とする場合もあります(但し、熱源容量は最大の給湯負荷、又は、立ち上がり負荷の大なる方で決定)

浴槽容量が8250㍑X2ですから、消費熱量は8250㍑X2℃X2=33,000kcal/hが実際の消費量
立ち上がり時間を長くとれるならば熱交換器は165,000kcal/hでいかがでしょう
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:大浴場の消費熱エネルギー  ■名前 : h_imagine56  ■日付 : 03/7/7(月) 21:20  -------------------------------------------------------------------------
   さっそくのレス、ありがとうございました。
参考になりました。ご紹介の資料等、勉強いたします。
謝々。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 222





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━