Page    2232
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ビルマル使用の高低差はどのくらいまで?  サチ 09/8/4(火) 15:29
   ┗Re:ビルマル使用の高低差はどのくらいまで?  玉子 09/8/4(火) 16:41
      ┗Re:ビルマル使用の高低差はどのくらいまで?  サチ 09/8/4(火) 18:12
         ┗Re:ビルマル使用の高低差はどのくらいまで?  犬マルチ 09/8/11(火) 14:10
            ┗Re:ビルマル使用の高低差はどのくらいまで?  サチ 09/8/11(火) 17:05
               ┗Re:ビルマル使用の高低差はどのくらいまで?  犬マルチ 09/8/12(水) 10:42
                  ┗Re:ビルマル使用の高低差はどのくらいまで?  いのさん 09/8/12(水) 12:45
                     ┗Re:ビルマル使用の高低差はどのくらいまで?  サチ 09/8/12(水) 14:03

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ビルマル使用の高低差はどのくらいまで?
 ■名前 : サチ
 ■日付 : 09/8/4(火) 15:29
 -------------------------------------------------------------------------
   学生です。
設計課題での質問です。
よろしくお願いします。

一般的な計画段階でにビル用マルチは例えば1階に外気を置いた場合
通常何メートルくらい上階までで使用できるのでしょうか?
7階建のオフィスビルで外気置き場1階ってOKなのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビルマル使用の高低差はどのくらいまで?  ■名前 : 玉子  ■日付 : 09/8/4(火) 16:41  -------------------------------------------------------------------------
   こんにちわ。

一般的ではないかもしれませんが某電機メーカーのURLです。

ttp://202.131.199.184/sys/files/pac/0708-1-2.pdf

ここの11枚目に配管設計の概要が記載されてますので
参考にされてはいかがでしょうか?

上記機種だと高低差40m以内なので大丈夫のようですが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビルマル使用の高低差はどのくらいまで?  ■名前 : サチ  ■日付 : 09/8/4(火) 18:12  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます

10階建程度なら
まったく気にしなくてもよさそうですね^^:
ありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビルマル使用の高低差はどのくらいまで?  ■名前 : 犬マルチ  ■日付 : 09/8/11(火) 14:10  -------------------------------------------------------------------------
   ダイキンのビルマルチは改造対応ですが外上の場合90mまで可能です。
外が下なら60mまでです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビルマル使用の高低差はどのくらいまで?  ■名前 : サチ  ■日付 : 09/8/11(火) 17:05  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます
ついでに無知な質問
室外機を建屋の機械室に入れてしまうのはタブーですか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビルマル使用の高低差はどのくらいまで?  ■名前 : 犬マルチ  ■日付 : 09/8/12(水) 10:42  -------------------------------------------------------------------------
   熱交換と排水ができる環境、騒音や振動、床耐荷重とクリアしなければならない点は多々ありますが、タブーということはありません。

直接風雨にさらされないので劣化進行が遅いというメリットもあります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビルマル使用の高低差はどのくらいまで?  ■名前 : いのさん  ■日付 : 09/8/12(水) 12:45  -------------------------------------------------------------------------
   直接風雨にさらされない為に熱交換器が埃等により詰り易くなりますので
洗浄作業が増えるというデメリットも有ります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビルマル使用の高低差はどのくらいまで?  ■名前 : サチ  ■日付 : 09/8/12(水) 14:03  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございました。

見たことないですがいけないこともないんですね。
でも試験では屋外設置の方が無難のようですね。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2232





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━