Page 2246 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調ドレン選定について スカイマスター 09/8/30(日) 11:41 ┗Re:空調ドレン選定について masa 09/8/30(日) 15:48 ┗Re:空調ドレン選定について masa 09/8/30(日) 19:38 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調ドレン選定について ■名前 : スカイマスター ■日付 : 09/8/30(日) 11:41 -------------------------------------------------------------------------
空調ドレン管の選定について質問です。 6階建てのオフィスビルにて各階に空冷PAC(天埋型)7.1KW×4台 設置の場合の竪管[最下階]の配管選定方法を教えて下さい。 管種はVPです。 Lmax=0.6×7.1×860/540 Lmax=6.78L/h 0.113L/min×24台=2.71L/min この先の選定方法を教えて下さい。 又、上記計算で正解なのか教えて下さい。 よろしくお願いします。 |
ドレンアップは、利用されていますか? ドレンアップ有りの場合 一般的な、天井カセット型の場合は、0.4L/minのポンプを使用しています。 各階のドレン横主管は、全台同時稼働と考えると、0.4L/min×4=1.6L/minとなり、排水横枝管の許容流量は、40A(1/50)で0.35L/s=21.0L/minです。 ある施工会社では、許容流量の15%をドレン管の設計流量としているので、40Aの場合は、21.0×0.15=3.15L/min>1.6L/minとなり、この場合は40Aを横主管として採用します。 32Aは、勾配1/25しか排水横枝管の許容流量は設定されていません、クッターの公式で選定した場合は、半満流の場合、勾配1/50で7.1L/minなので、15%流量=7.1×0.15=1.065L/min>1.6L/minとなり、横主管としては採用できません。 立管の流量は、各階の負荷率を50%と想定すると、同時流量=1.6×6×0.5=4.8L/minとなります。 横管と同様許容流量の15%を設計流量とすると、4.8L/min÷0.15=32L/min→0.53L/sとなります。 立管の許容流量は、40Aで0.34L/s、50Aで0.61L/sです。 したがって、50A:0.61L/s>0.53L/s>40A:0.34L/sより、50Aをドレン立管サイズとします。 ドレンアップ無しの場合 各階横枝管設計流量=0.113L/min×4÷0.15=3.01L/min<7.1L/min:32A したがって、32Aとします。(25Aは器具接続管と同口径なので、横枝管としては採用しません) 立管設計流量(ドレンアップではないので、負荷率100%とします)=3.01L/min×6=18.06L/min→0.301L/s<0.34L/s:40A したがって、40Aとします。 なお、空衛工事便覧手帳(日本空調衛生工事業協会発行)に記載されている方法では、ファンコイル(小型)2~6台のドレン横枝管32A、ドレン立主管50A以上となっています。 過去ログでも、ここら辺は議論されていますので、以下のリンクを参照してください。 http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_138.htm |
室内機のドレン量の計算の方ですが、潜熱の比率の0.6は大きすぎないですかね? 顕熱比=0.7として、以下の計算でいいのではないでしょうか? 室内機ドレン量=7.1kw×(1-0.7)÷2258KJ/kg×3600kJ/kwh≒3.4L/h→0.057L/min 室内機7.1kwの標準ドレン量=0.051L/minといわれているので、この計算の方があっているような気がします。 この場合は、ドレン横枝管の設計流量=0.057×4÷0.15=1.52L/min<7.1L/min:32Aとなります。→32Aとします。 立管設計流量=1.52L/min×6=9.12L/min→0.152L/s<0.34L/s:40Aとなります。→40Aとします。(立管も横枝管より大きいサイズとするので、32Aは使用しません) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━