Page 2255 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼客室の給気 クロダイ 09/9/3(木) 9:01 ┗Re:客室の給気 masa 09/9/3(木) 23:26 ┗Re:客室の給気 クロダイ 09/9/4(金) 15:30 ┗Re:客室の給気 masa 09/9/5(土) 1:02 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 客室の給気 ■名前 : クロダイ ■日付 : 09/9/3(木) 9:01 -------------------------------------------------------------------------
廊下より各客室に給気を取り込む方法を検討しています。 尚、客室と廊下は界壁扱いです。 給気は外部導入が基本ですが、寒冷地でもあり 改修物件で収まり上、廊下よりしか取れそうにないのですが 法規等に抵触するでしょうか。 先輩方の意見をお聞かせ下さい。 |
廊下に外気を導入して、客室に給気する事は、法令での禁止はありません。 ただし、廊下から客室への給気口・パスダクト・ドアガラリ(客室なのでありえないでしょう)は、防火ダンパー等の防火設備が必要になります。 |
masaさん ありがとうございます。 防火設備を設けることでクリアが出来そうですが 火災時における煙等に対する考慮は必要がないと解釈して良いでしょうか。 ご教授お願いします。 |
空調・換気用ダクト(パスダクトも含む)は、火災信号と連動して、空調器・送風機が停止する場合は、防煙区画貫通ダクトに、SD(防煙ダンパー)の設置は必要ありません。 防火ダンパー等の防火設備のみ防火区画(防火上主要な間仕切り・界壁も同様)に設置する必要があります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━