Page 2256 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷凍機(モーター)熱の排気 あと一歩 09/9/4(金) 19:43 ┗Re:冷凍機(モーター)熱の排気 masa 09/9/5(土) 2:04 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷凍機(モーター)熱の排気 ■名前 : あと一歩 ■日付 : 09/9/4(金) 19:43 -------------------------------------------------------------------------
皆様、こんばんわ。いま一つわからない点があり、困っています。 どなたか教えて下さい。 ある工場内に業務用冷蔵庫が設置されています。 庫内を冷やす為の冷凍機(水冷)が設置されている冷凍機室があります。 冷凍機のモーターからの発熱によって、室内温度が上がり室内に設置されている 制御盤内の制御機器が異常動作を働いています。 現在のところ、換気設備が無い為、強制排気設備を設け、室内陰圧による 自然給気を行おうと考えています。 室内(室内容積100m3)が密閉状態の時、モーターの発熱により室内は55℃とします。 モーターの機械効率90%とします。(ロスは、10%となり、この分が発熱要素となっています。)この発熱を排気しようと考えた場合、どれだけの風量が必要となるのか 考え方を教えて下さい。 よろしくお願いいたします。 |
基本的には発熱量と、室内設定温度、外気温から、必要換気風量を算定する事になります。 具体的には、以下のとおりです。 換気風量[m3/h]=モーター発熱[w]÷0.33[w・h/m3]÷(室内設定温度−外気温度) 仮にモーター発熱2,000w、室内設定温度40℃、外気温度33℃の場合は、以下のとおりです。 換気風量[m3/h]=2,000[w]÷0.33[w・h/m3]÷(40-33)≒866[m3/h] |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━