Page 2257 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼竪配管の伸縮について 素人配管工 09/9/5(土) 22:38 ┗Re:竪配管の伸縮について masa 09/9/6(日) 1:11 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 竪配管の伸縮について ■名前 : 素人配管工 ■日付 : 09/9/5(土) 22:38 -------------------------------------------------------------------------
現在シャフトの冷水、温水配管を施工図を作成しています。竪のメインから横の主管を取り出す際に、クッションを設けるべきか迷っています。蒸気の配管の場合は、3エルボで吸収が一般的ですが冷水、温水の場合はどうでしょうか? また、SGPの伸縮量は、1.1mm/m・100℃で間違いないでしょうか? Δl=α・L・Δt×103 SGP1.1×10^-5 では0.11mmと伸縮量がでてきますが、一致しません。 お願いします。 |
鋼管の線膨張係数は、0.000011〜0.0000122なので、温度差100℃の場合は、儉=0.000011〜0.0000122×100[K]×1,000[mm/m]=1.1〜1.22[mm/m]となります。 仮に階高が5mとしても、層間変位量=1.1〜1.22×5=5.5〜6.1mmとなります。 冷水管の場合は、温度差=35℃−5℃=30℃、温水管は、温度差=60℃−5℃=55℃なので、最大の伸縮量でも6.1mm×55÷100=3.63mmです。 2曲がり程度で吸収できるのではないでしょうか? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━