Page    2265
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼電気室の空調負荷計算  でん 09/9/14(月) 17:16
   ┣Re:電気室の空調負荷計算  裕次郎 09/9/14(月) 17:53
   ┣Re:電気室の空調負荷計算  masa 09/9/15(火) 0:54
   ┣Re:電気室の空調負荷計算  BM 09/9/15(火) 7:08
   ┗Re:電気室の空調負荷計算  でん 09/9/15(火) 11:32

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 電気室の空調負荷計算
 ■名前 : でん
 ■日付 : 09/9/14(月) 17:16
 -------------------------------------------------------------------------
   地下階にある電気室の空調負荷を算出したいのですが
トランス容量が10,000KVAという
情報はあります。

換気だけでやる場合はこれの2%を負荷と見るように
本に書いてあったのですが、空調する場合も同じく
2%程度でいいのでしょうか?

また、トランスは負荷率とか稼働率とかは無いのでしょうか?

よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気室の空調負荷計算  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 09/9/14(月) 17:53  -------------------------------------------------------------------------
   電力会社の地下変電所や、特高の電気室設計したこと有りますが、
全面空調はあり得ません。
空間が大きすぎて、無駄が多すぎます。

空調は、スポット型の空調機を必要な場所に置く方法をとっています。

休憩室、監視室は、もちろん単独空調ですが。

換気は、通常の電気室の換気と同じ考え方で大丈夫です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気室の空調負荷計算  ■名前 : masa  ■日付 : 09/9/15(火) 0:54  -------------------------------------------------------------------------
   換気ダクトの設置が困難なので、換気風量を減らして、夏季ピーク時の外気温度が高いので、パッケージエアコンで冷房を行うという事でしょうか?
地下室なので、構造体負荷は考える必要は無いので、トランス発熱を冷房負荷(顕熱)と考えて問題ありません。
トランスの負荷率は、考える事も可能ですが、一般的には安全率として考慮しない方が安全でしょう。(総合効率としては、60%程度が想定されますが、無負荷損が1%、負荷損が1%と考えると、総合効率を考慮しても、1+1×0.6=1.6%となるだけです)
なお、パッケージエアコンは、顕熱除去能力で選定する必要があるので、室内温湿度条件を適切に設定する必要があります。
10,000KVAの2%だと、200kwの顕熱除去能力が必要になります。

換気のみで対応する場合は、外気温度35℃、室内温度40℃とすると、換気風量=200kw÷(40℃-35℃)÷0.33wh/m3・℃×1,000w/kw≒121,213m3/hとなります。

パッケージ・換気併用とする場合は、以下の方法が考えられます。

仮にパッケージを汎用設備用エアコンとして、外気温度35℃を吹出温度25℃まで冷却すると考えると、送風量=200kw÷(40℃-25℃)÷0.33wh/m3・℃×1,000w/kw≒40,405m3/h、冷却能力=0.33wh/m3・℃×40,405m3/h×(35℃-25℃)÷1,000w/kw≒134kw→75kw×2台とします。(吸込温度35℃の特殊仕様とする必要があります)
送風量=260m3/min×2台×60min/h=31,200m3/h→モーター・プーリーアップにより、送風量を40,405m3/hに変更します。
なお、外気温度25℃以下の場合は、コンプレッサー停止として送風運転とします。
トランスの無負荷損もトランス容量の1%程度あるので、室温25℃で、パッケージの運転を1台運転に切り替える制御を行います。
排気ファンはパッケージと連動で2台設置とします。(パッケージ1台に対して1台)
外気導入がパッケージの静圧だけでは困難な場合は、外気ファンも2台設置してパッケージと連動させます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気室の空調負荷計算  ■名前 : BM  ■日付 : 09/9/15(火) 7:08  -------------------------------------------------------------------------
    ガス系の消火設備が必須なので、排ガス用に5回換気を
消防から要求されると思います。

 発熱量は、電気の方に出してもらうのも必要ですね。
換気だけで設定条件をクリアーできなければ、冷専床置きPCなど
どうでしょうか。

 5回換気だと、夏期以外の外気冷房も可能なので、風量コントロールで
省エネも考えられますね。
 

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気室の空調負荷計算  ■名前 : でん  ■日付 : 09/9/15(火) 11:32  -------------------------------------------------------------------------
   数々の回答ありがとうございます。
参考になりました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2265





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━